11问答网
所有问题
当前搜索:
acs800变频器抱闸参数设置
acs800变频器
brake flt报警如何修?
答:
检查你的抱闸反馈信号,是你的抱闸反馈信号没有检测到
。如果没有抱闸反馈就把42.02设成OFF,关闭抱闸反馈功能。
ACS800
提升
变频器
用在行车上,提升时先下降后提升怎么回事
答:
是由于
抱闸
松开后,
变频器
还没启动起来,电机产生的力矩不足以提起负载,导致短时间下降,
800
是专门应对这种提升的,它有转矩记忆功能,你
设置
一下它的转矩控制宏,21.09
参数
组。这个现象就会消失
请问
ACS800
当
设定
为0.0rpm时电机也有速度是怎么回事啊
答:
回答:你用的是哪种控制方式,有
抱闸
吗? 其实你可以在启动时多使用一个使能来控制启动,单纯的速度给定并不能稳定控制,你加入使能的话,来自
变频器
的动作就可以完全切断。
为什么
ACS800变频器
启动电机的时候,电机会先反转几圈再正转?
答:
启动转矩
设置
为:
参数
42.07,42.08;启动方式调整为预励磁,参数20.01;DTC控制时给定的是速度,在控制盘上监视速度:参数2.01,2.02;手摇轮就是一个编码器,里边有AB相脉冲,正转是先输出A,再输出B,反转是先输出B,再输出A,这样伺服可以根据AB的高低状态来辨别正反转。伺服电机有三种基本运行...
acs800
带提升宏软件控制起升电机问题
答:
然后再停止
变频器
运行。以防止停车时产生镏钩现象。和启动一样,报闸过松也可能产生镏钩。二、检查
参数
20组,21组,24组,66组,三、为了防止遛狗变频器有启动转矩给定功能(参数67.10),而通过实际观察这个转矩为正向转矩给定,因此在
抱闸
松开瞬间 有微微转动一下,这是正常现象。
我这里有台行车起升用的是
Acs 800
的,他点动下降的时候为什么会起升一...
答:
因为在提升机应用里,为了防止溜钩,一般会
设置
一个开闸转矩,在达到这个转矩后再打开
抱闸
,如果这个值设置的太大,那么在开闸时就会往上冲一下。
acs800变频器
面板改为外部供电后为什么变频器不工作
答:
控制
抱闸
的ro口接成常闭点了,应该接成常开点。每个ro端子都有两个点可以选择,一个常开,一个常闭。
你好,请问以下关于ABB
ACS800变频器
的提升问题
答:
显然转矩计算就有问题,这个30kw的电机的额定转矩无法吊起20吨的负载。如果电机承受得住,那么就看看在下降时转矩能到达的最大值是多少,将转矩限幅
设置
的大于这个数。你说的100%和250%是指开闸转矩吗?制动电阻明显偏小了,要选择承热能力更大的电阻。
请问谁知道ABB的电机带刹车的是怎么接线的?谢谢
答:
答:ABB变频器的制动(刹车)的接线与其他变频器是不一样的,以
ACS800变频器
为例,在变频器采购选型时就要有所研究的,如电机需要刹车制动,就要配置相关的变频器内置制动可选件和制动电阻。然后安装时将制动电阻接在变频器的R+、R-接线端子上。就OK。
ABB的
ACS800 变频器
电机启动方式 CNST DC MAGN 恒定直流励磁问题_百度...
答:
请检查制动器闸瓦摩擦衬垫是否磨损或打滑,如果制动
器抱闸
不紧,而翻车机在停机位时的重心又不在平衡位置(机架与平衡重不是始终保持平衡的),可能会一直输出一个比较大的平衡电流。一旦
变频器
停止,由于制动器抱不严,机构自己缓慢回到平衡位置,这时候再启动变频器,可能就不再输出平衡电流了。这样的...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
acs800变频器固定转速
acs800变频器pld参数
abb变频器acs800参数设置
变频器溜钩怎么设置参数
acs800变频器主从参数设置
ACS800关键参数设置
acs800恒压供水参数设置
acs800变频器隐藏参数密码
acs800参数设置表