ABB
变频器acs800
如何用利用面板调速。
答:
方法如下:1.按ACT键。2.按REF键
。3.按双箭头(一次10转)或单箭头(一次0.1转)设置给定值(转速,频率,或转矩),随着给定值的增减,电机转速会发生改变。4.按enter键,保存设定值。5下次启动时会直接到上次保存的速度值。
ABB
变频器acs800
如何用利用面板调速?
答:
1.按ACT键。\x0d\x0a2.按REF键。\x0d\x0a3.按双箭头(一次10转)或单箭头(一次0.1转)设置给定值(
转速
,频率,或转矩),随着给定值的增减,电机转速会发生改变。\x0d\x0a4.按enter键,保存设定值。\x0d\x0a5下次启动时会直接到上次保存的速度值。\x0d\x0a
变频器
(Variable-fr...
ABB,
acs800变频器
本地控制,已切换Loc,和ref给定了运行
转速
,电机不转...
答:
切换到本地之后就是有控制盘给定了。要按控制盘上的启动按钮,然后使用ref键给定。看03.02是否有准备好信号,Bit0,bit1,bit2必须是1。
你好,ABB
ACS800变频器
想用面板设置
转速
启停,参数如何设置?
答:
先做ID run 然后切换到本地 按绿色按钮启动 按REF键 按上下箭头调整给定值 按enter建保存
ACS800
如何设置转矩给定?
答:
答:
ACS800变频器
设置转矩控制宏:还要作如下参数设置:99.01:=1(语言选择:英语)99.02:=4 (选择:转矩控制宏)99.04:=0 (选择:直接转矩控制)99.05 ~99.09:(设置:电动机铭牌数据)1001 =2(选择:DI1 :1:起动; 0=停止)1101=2(为REF2 转矩给定)、1102=3(定义外部给定...
ABB
ACS800变频器
辨识步骤有哪些?
答:
9906=电机额定电流,9907=电机额定频率,9908=电机额定
转速
,9909=电机额定功率,9910=IDMAGN;3、将9904改成“DTC”之后,控制盘报警“IDMAGNREQ(FF30)”此时按控制盘的绿色启动按钮,此时
变频器
就对电机进行零速励磁,控制盘报警“IDMAGN(FF31)”,持续时间约10秒钟;4、10秒之后,控制盘显示“ID...
ABB
变频器ACS800
的,带110千瓦电机(额定电流232A,额定
转速
592RPM)在转速...
答:
应该是两台电机负荷不平衡引起的,你可以在两台电机同时运转时,逐渐提高1号电机的
转速
,增加1号电机的出力,观察两台电机的电流,调整到两台电机的电流基本平衡即可。
ACS800变频器
外部速度给定异常时,怎么保挂电机继续运行。
答:
有两种方法可以解决此问题:30.27=3 LAST SPEED 可以在产生报警AI<最小给定时(即模拟量丢失情况下)电机仍然按前10秒的平均速度运行。如果上述方法不能解决 就把30.27设为NO 不起作用 把速度给定设定为AI+
固定
频率 当AI丢失时 会按照固定频率进行转动 上述方法有个缺陷,给定速度AI=4mA时,还会有...
如何调试
acs800变频器
?
答:
ABB
变频器
ASC
800
调试参数设置 99.01选择English(默认)20.01最小速度,DTC控制 99.02选择工厂宏FACTORY20.02最大速度,DTC控制 99.03参数恢复出厂值(初始化)20.03供给电机的最大电流,一般不改(默认2*In)99.04电机控制模式选择SCALAR20.04电机的最大正转矩设定 99.05额定电压(见铭牌)20.05...
ABB
变频器ACS800
,速度给定与速度反馈差30转怎么设置,例如,速度给定1000...
答:
如果用了编码器,要把参数50.06要设成encoder。可使用参数23.05进行滑差补偿。可以试着提高参数23.05的值,设到200%试试。如果使用的是计算速度,就要进行标准辨识,计算的速度才能准确。关于限幅的问题可以看参数3.04(标准),看看是不是哪一位被置位了?