11问答网
所有问题
当前搜索:
acs800变频器调试参数
“ABB
ACS800变频器
”温度保护设置代码是多少?
答:
你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?\x0d\x0a\x0d\x0a
变频器
过温:\x0d\x0a传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。\x0d\x0a增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7和R8的过温监测\x0d\x0a传统上,变频器的过温监测基于功率半导体器件(IGBT)的测量...
想请问你
ACS800
里面设置51.05=3、51.06=6、51.07=7……这些有什么用,在...
答:
数据集里面的字具体对应的是哪个
参数
去90,92组里设定。有些数据集的字的物理意义是定义好的,不能更改,比如第1个字是控制字,第2个字是速度给定,第4个字是状态字,第5个字是实际速度,第6个字是实际转矩等等,
变频器
的固件不同,可能定义的也不一样。如果设置的是大于100的数,那么设置的就是...
ACS800
从机
参数
租60.02设置为 TORQUR和ADD有什么区别?
答:
不知道你什么系列的
变频器
,下面是我给别人的
ACS800
标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数
设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,...
ABB系列
ACS800
的
变频器
的99.09的数据为50.0hp应该是37KW怎么改_百度知 ...
答:
37kW=37/0.735hp=50.34hp约等于50hp,这两个数值代表的
变频器
或者电机的功率是同一个数值,不必非要统一单位,如果非要统一,那就进入
参数
选择,将闪烁光标条移动到功率单位处,进入单位选择,修改为kW就可以了
为何
acs800变频器
第95组
参数调
不出
答:
权限设置。某些参数被设置为只读或者受限,需要特定的权限或密码才能修改,确保有足够的权限进行参数设置,若是没有权限就会导致
参数调
不出。
acs800变频器
选型问题
答:
01---壁挂式传动单元 功率1.5-160KW,防护等级IP21-IP55 02---落地式传动 功率45-560KW,防护等级IP21 04---单传动模块 功率1.5-560KW,防护等级IP00,IP20 04P--泵类专用单传动模块 功率200-560KW,防护等级IP00 07---柜体式传动 功率75-2800KW,防护等级IP21,IP22,IP42...
请教,abb
变频器acs800
怎能对电机自学习?
答:
先设按电机铭牌99组的电机
参数
,将99.10设为STANDARD(脱开负载),如不能脱开负载则设为REDUCED,然后将
变频器
设为操作面板控制,按面板上LOC键,液晶屏上会出现一个L,再按run键,开始辨识,注意辨识时电机会告诉运转,请注意安全!
ABB的
acs800变频器
如何查看隐藏
参数
答:
16.03
参数
中输入密码564或者2303
ABB
800变频器
如何查询是速度控制还是转矩控制?
答:
查看
ACS800变频器参数
中的9904参数(电机控制模式,MOTOR CTRL MODE),如果该参数的设定值为=SCALAR,那就是标量模式,如果该参数的设定值=DTC,那就是转矩控制
abb
变频器
型号是
acs800
最大电流设置后怎样设定它的在最大电流出现后在...
答:
变频器
检测到过流就会跳机几毫秒的事情,你可以在30.07里面设置一下允许额定电流的的倍数,然后不要超过20组里面设定的最大电流。电机额定电流要设置正确。