ACS800变频器
上温度保护设置代码是多少?
答:
你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?
变频器
过温:传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7和R8的过温监测传统上,变频器的过温监测基于功率半导体器件(IGBT)的测量温度,该测量温度与IGBT固定的最高温度极限值比较。然而,某些不...
ABB
ACS800变频器
外部怎么给频率
答:
ACS800
系列
变频器
有2个外部模拟量的接口(AI1,AI2),一个外部电位器的接口,都可以给定频率,选了哪个接口就在参数组里面设定那个通道,在
参数
组11里面设置,然后在13组参数里面设定信号类型,当然通讯也可以,DP通讯--需要变频器上装DP通讯卡(RPBA-01),然后在你的PLC上面装上对应的通讯卡件,假如是...
acs800变频器
如何改变频率30hz启动
答:
有记忆。查04组
参数
。堵转时升到频率下限就不升了。如有堵转保护,就停止,没有设就烧电机。reset键两种情况都可复位。复位后不后需重设参数。冷却后情况依旧,检查电机是否卡死,如能盘动,启动力矩小了,将2101设为4.还是不转动。2603补偿电压设一下,可能有用。
ABB
ACS800变频器
输入4-20ma电流信号与实际频率不符,该如何解决。_百度...
答:
电流信号与实际不符的原因有很多 1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与
变频器
中的读出值一致 2、一样则检查,AI的最小值是否设定为4mA 3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试 4、如果再不行刷新下,再重新输入
参数
试试 ,不行就更换RMIO板子。
acs800变频器
密码是多少
答:
2330。
acs800变频器
密码是2330,在1603组
参数
,进入参数密码2330,退出密码是358。
acs800变频器
为何要做辨识,另外99.08
参数
怎么不能改变输出频率_百度...
答:
99.08是电机的铭牌
参数
,只要电机确定了这个参数就是固定的,和输出频率无关。辨识是因为
变频器
要想精确控制转矩必须要知道电机的模型参数,比如定子电阻,定子电感,漏电感,机械时间常数等,所以必须要辨识才能获得这些参数。
abb
变频器
ASC
800
如何恢复出厂设置
答:
找到99.03按enter键进入找到Yes按enter键确认,就回复出厂设置了。
“ABB
ACS800变频器
”温度保护设置代码是多少?
答:
你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?
变频器
过温:传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7 和R8的过温监测 传统上,变频器的过温监测基于功率半导体器件(IGBT) 的测量温度,该测量温度与IGBT固定的最高温度极限值比较。然而,...
ACS800变频器
只要设备一运行就报编码器故障“ENCODER ERR”,更换RTAC...
答:
ACS800变频器
只要设备一运行就报编码器故障“ENCODER ERR”,更换RTAC板子不行,增加50.04
参数
的时间不行。 将50.06修改为INTERNAL时,能正常运行了,其余参数设置没有问题,因为运行过很久了。将50.03由FULT修改为WARNING时,变频器运行时,报警不停的闪。编码器后来也重新安装了,这个编码器也在其他设备上试了,没有问题,...
ACS800
(ABB)
变频器参数
锁的万能密码?
答:
在1603组
参数
,进入参数密码2330,退出密码是358