11问答网
所有问题
当前搜索:
acs800变频器调试参数
ACS800
,请教您一下!
答:
这两个对应的是不同的结构,SC INV xx y对应的是多传动结构的
变频器
,也就是多个模块并联的模块化的变频器。所以才有后面的逆变器模块号(1~12)。标准变频器的短路故障对应的是下面那个。3.05FW BIT 0,4.01 AND 4.02 是指3.05故障字(Fault Word)的第0位,意思是短路故障;4.01、4....
abb
变频器参数
设置
答:
不知道你什么系列的
变频器
,下面是我给别人的
ACS800
标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的
参数
设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04...
acs800变频器
如何改变频率30hz启动
答:
有记忆。查04组
参数
。堵转时升到频率下限就不升了。如有堵转保护,就停止,没有设就烧电机。reset键两种情况都可复位。复位后不后需重设参数。冷却后情况依旧,检查电机是否卡死,如能盘动,启动力矩小了,将2101设为4.还是不转动。2603补偿电压设一下,可能有用。
求教abb
acs800变频器
用于恒压供水时的pid
参数
设置。反馈用一台1MPa压 ...
答:
变频器
设置你感觉如果有难度 建议你用一台恒压供水控制器来完成PID的
调节
很简单的 我现在用的就是它
ABB
ACS800变频器
三相电流不平衡
参数
如何设置
答:
出现三相不平衡多半是电机问题,要不就是
变频
坏了,无法设置。你的不平衡有多大,有一点不平衡是正常的只要三相对称平衡就问题不大。
ABB公司的
ACS800变频器
一个变频器能最多控制几个电机?怎么设置啊...
答:
两种接法:1、电机并联接
变频
,总功率=变频额定功率,理论上只要变频功率够随便加。2、一拖七,一台调速六台辅机,这个要PFC宏或FPFC宏,设置看看说明书里PFC和PID,不会最好专业的调,不过要收费的。
acs800变频器
怎么设置快捷显示
答:
1、首先,按ACT进入实际信号显示模式。2、其次,选择需要改变的
参数
行,按ENTER进入。3、按单双箭头键,选择要显示的参数或改变
参数
组常用的几个显示信号:电机的实际转速SPEED,传动输出频率的实际值FREQ,
变频器
最后一次故障的代码LASTFL。4、最后,按ENTER确认并返回实际信号显示模式。
ABB
ACS800变频器
温度保护设置代码是多少呀
答:
你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?
变频器
过温:传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7 和R8的过温监测 传统上,变频器的过温监测基于功率半导体器件(IGBT) 的测量温度,该测量温度与IGBT固定的最高温度极限值比较。然而,...
“ABB
ACS800变频器
”温度保护设置代码是多少?
答:
只要设备一运行就报编码器故障“ENCODER ERR”,更换RTAC...
答:
ACS800变频器
只要设备一运行就报编码器故障“ENCODER ERR”,更换RTAC板子不行,增加50.04
参数
的时间不行。 将50.06修改为INTERNAL时,能正常运行了,其余参数设置没有问题,因为运行过很久了。将50.03由FULT修改为WARNING时,变频器运行时,报警不停的闪。编码器后来也重新安装了,这个编码器也在其他设备上试了,没有问题,...
棣栭〉