112和190项都是什么参数,详细点解答一下_百...
答:
112是逆变器的额定设置,包括功率等级,电压等级,软件对硬件的兼容(包括充电、电抗器、分配器等)。不要修改,如果发生不兼容的情况,最好是从新灌程序。190是
变频器
的极限标定,包括IGBT和二极管的标定(包括IGBT的保护和过载能力等)。
acs800
风扇运行时间设置
答:
3、然后利用单箭头上键或下键选择
参数
组16.12,显示屏显示 “RESET COUNTER” 复位冷却风扇的计时或者能耗计量。4、最后显示“【0】”,按ENTER确认键,光标指示在0后,按单箭头下键,数字由0变为1,选择1后再次按“ENTER”确认键,参数修改保存。 按“ACT”实际信号键换回初界面,此时
变频器
风机...
ABB
变频器ACS800
,速度给定与速度反馈差30转怎么设置,例如,速度给定1000...
答:
如果用了编码器,要把
参数
50.06要设成encoder。可使用参数23.05进行滑差补偿。可以试着提高参数23.05的值,设到200%试试。如果使用的是计算速度,就要进行标准辨识,计算的速度才能准确。关于限幅的问题可以看参数3.04(标准),看看是不是哪一位被置位了?
ABB
变频器ACS800
怎样设置超频,使用的是工厂宏,DTC模式,电机
参数
为110...
答:
不管你是什么控制方式,
变频器
实际控制的还是频率!我看你要是短时间用还可以,时间长了电机受不了啊!也就是99.07额定频率响应的也得提高,大概在64HZ,99.08提高到1250就可以了,这样在20ma的情况下就是1250转了,但是转矩下降是一定的,温度会增加很高,还有电缆距离不要长过50米,最小转速就是11...
三菱
变频器ACS800
故障代码是什么?
答:
您好!
ACS800变频器
发生故障的时间可以通过查看
参数
01.14(OP HOUR COUNTER)得知,我们先查看此参数,可以获得ACS800变频器的整体运行时间,之后再检查输出电流、转矩和极限字,检查并且更换光纤和电流传感器,再更换XINT板,就可以解决以上所提出的问题。除此之外,ACS800变频器发生故障的原因可能是因为过...
abb
800变频器
共有多少
参数
组
答:
一、abb
800变频器
共有14个
参数
组。二、
参数
组:10组参数:外部启动、停机和转向控制信号源 11组参数:控制盘给定值的类型、外部控制地的选择和外部给定信号源和极限值 14组参数:继电器输出的状态信号,和继电器运行延时时间。15组参数:选择由模拟输出显示的实际信号。输出信号处理。16组参数:Run Enabl...
ABB
变频器ACS800
需要设哪些
参数
可以让电机实现正转反转而且还可以调速...
答:
正转FWD 反转REV 见说明书27页。
你好,ABB
ACS800变频器
想用面板设置转速启停,
参数
如何设置?
答:
先做ID run 然后切换到本地 按绿色按钮启动 按REF键 按上下箭头
调整
给定值 按enter建保存
acs800变频器
修改99.06电机额定电流还用重新辩识吗
答:
acs800变频器
修改99.06电机额定电流不用重新辨识。据相关信息显示880的面板是全中文操作,只要一修改跟电机铭牌数据有关的
参数
(额定转速、额定电流、额定电压、额定功率),极数除外,880不需要设置极数,一点确定,就会提示要辨识,要脱开电机的联轴器,空载辨识,不能带负载,ACS800是第一代采用直接转矩...
请问abb
变频器ACS800参数
01.01 、01.02等和 地址40001、40002等 是...
答:
你看一下《
ACS 800
固件手册 系统应用程序7.X 》 实际信号和
参数
一节 在术语和缩略语中介绍到 PB 一项为通讯时参数的地址值 你可以使用modscan32 直接尝试读取内部变量再编写报文 例如:如果想读取电机电流的测量值 01.06 其PB值为6 如果使用MODBUS进行读取 就在地址中输入40006 就可以了 数字量...