plc模拟量模块
DCS 难掌握还是
PLC
难掌握?
答:
DCS面向过程控制
PLC
倾向对象控制 不过现在PLC也逐渐DCS化了,分布式的站点和DCS思路一样,但是如果PLC要用作过程控制,比如大量的
模拟量
处理时,在编写程序上比较麻烦。这时DCS用起来就比较轻松,就几个框图线一拉就完事了,调试也快,PLC下载程序的时间也要久得多。而且DCS的观察界面可以做的很漂亮...
plc
通过什么电路获得外部按钮的状态信号
答:
PLC
获取
模拟量
的方法 PLC要想获取外部的信息一般需要通过输入端口来获取,而一般的PLC输入端口能够识别的信号大都是开关信号或者数字信号,对于连续变化的模拟量来说PLC需要通过一个特殊的
模块
来读取这些模拟量的信号,这个模块我们叫它为A/D转换模块,比如在PLC控制项目中,常常会接触到温度和湿度等模拟信号...
PLC
是怎样控制温度传感器的,它们之间的线应该怎么接?
答:
两个能够配合。但由于温度传感器的型号不同,所以会有不同的接法。2、当
PLC
的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集
模拟
信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
FX2N-4DA的
模拟量模块
答:
三菱FX2N-4DA是一款
模拟量模块
。首先给大家介绍一下模拟量模块的工作原理。模拟量模块是将压力、液位、温度等信号转化为 1-5V,4-20mA(也有别的信号的,如0-10V,0-5V等)然后交给
PLC
进行处理的。PLC是不知道具体电压或者电流信号的大小的。所以,我们要用一个数字来表示它的大小,然后告诉PLC,PLC...
plc
如何控制变频器
答:
PLC
控制变频器调速有以下四种办法:1.
模拟量
控制,PLC的DA
模块
输出模拟量4-20mA或者0-10V给变频器的模拟量输入端子。2.开关量控制,多数变频器有UP/DOWN端子,可以通过开关量信号升速降速,分辨率0.1HZ/0.01HZ。PLC只要输出两个开关量信号,根据需要升/降速就可以了。3.多段速度控制,变频器有7段...
变频器、
PLC
、和编码器之间的关系,
plc
中程序咋么编写,怎么写程序测速和...
答:
编程序测速,如果是要测当前速度,你可以将1S前的编码器脉冲值和当前时间脉冲值相减的绝对值,再除以每米的脉冲个数就得到当前速度了。每米脉冲个数可用一段距离的脉冲总数除以所走的距离来计算。
PLC
控制电机转速最好用
模拟量
输出
模块
输出给变频器一个模拟值控制电机实时转速,该模拟值的大小需要你根据...
西门子
PLC
300
模拟量
例如输入PIW256它传递的数值是0-27648,这个27648是...
答:
你说的这个数不是固定的,是随口说的。0--32000或者-12767---+12767才是固定的。这个值是个
PLC
的硬件有关的。它是
模拟量
转换
模块
里的(A/D)模数转换模块的测量限值. 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 2 tiayu137308 采纳率:62% 来自团队:PLC突击队 擅长: 编程语言 社会民生 电脑/网络 其他...
三菱FX2N-
PLC模拟量
2DA
模块
调速FR变频器,PLC程序怎么编写?请指教酬谢...
答:
例如:
模拟量模块
输出 0~10V的电压信号 在变频器中设定 对应的模拟量输入通道 假设 最小频率为0Hz ,最大频率为50Hz 0V 对应0Hz,10V对应50Hz 因为在触摸屏上用户设定的是 频率,单位为Hz 所以还需要编写一个 0~50Hz到0~10V的转换函数。这样就可以实现你需要的功能了。
力控监控组态怎么显示s7-200
plc
的
模拟量
输入?
答:
都是通过输入输出扩展
模块
再cpu中的映射地址来实现的。用s7-micro可以看到映射的地址,读取
模拟量
输入的映射就可以得到采集来的温度值,经过线性转换成工程单位就可以再触摸屏上显示了,控制输出时,把需要改的值mov到输出模块的映射地址就可以了。
...图?包括与电源以及与
PLC
的EM231
模拟量
输入
模块
的接线。
答:
MPM489压力变送器接线图如下:MPM489压力变送器与电源以及与
PLC
的EM231
模拟量
输入
模块
的接线如下