11问答网
所有问题
当前搜索:
plc模拟量模块
三菱fx2n
模拟量模块
没有输出
答:
先观察
PLC
的RUN指示灯是不是亮的,如亮,说明
plc
正常,应该是输出线路有问题,比如电源跳闸、烧坏。如果所有输出
模块
的输出点都不亮,可能是cpu程序 死机,或者总线故障。如果不亮,打开开关使其点亮。再观察对应的输出指示灯亮没亮,如果输出指示灯亮了,却没有输出,就是输出触点坏了,如果输出指示灯...
PLC模拟量
输入输出都需要信号隔离器吗
答:
我觉得不要隔离器,我接的s7-200,s7-300
PLC
都没用过。一般只要接线用屏蔽线,做柜的时候远离干扰源(如变频器等),基本不用。如果你监控数值跳动厉害,
模拟
端
模块
,不要和常压一起接地。
基于
PLC
的电机转速控制
答:
(2)变频器的监测输出信号通常包括故障检测信号、速度检测信号、频率信号和电流信号等,它们分为开关量检测信号和
模拟量
检测信号两种,都用来和其他设备配合以组成控制系统。模拟量检测输出信号既可根据需要送给电流表或频率表,也可以送给
PLC
的模拟量输入
模块
。如果是后一种情况,必须注意PLC一侧输入阻抗的大小...
西门子
Plc
200读出变频器运行电流的程序怎么写
答:
可以配西门子模拟量输入模块,把变频器的电流范围调至
PLC模拟量模块
允许的输入范围即可,调用PLC相关寄存器的地址,就可以读出其值
PLC
中如何实现开关量输入,
模拟量
输出
答:
PLC
需要输出点支持
模拟量
,一般如果是小型PLC都会有支持模拟量输出的型号,开关量就是一般的数字量,一般常用的PLC都带数字量。。如果已经有台PLC了,那就找这个牌子的选型手册上找它支持模拟量输出的扩展
模块
。。
控制
模拟量
主轴的
PLC模块
是哪一个模块?
答:
模拟量
主轴需要的是模拟量信号,
PLC
中输出模拟量信号的
模块
就是模拟量输出模块呗。比如三菱的FX3U-4DA模块,西门子的EM232模块,等等。望采纳。。。
西门子
PLC模拟量
输出问题
答:
首先楼主的采集就存在问题,哇杜传感器传输应该是4~20mA的模拟信号,输入点必须是
模拟量模块
方可;其次输出模拟量20mA也必须通过模拟量输出模块方可。楼主使用的如果是S7-200的
PLC
的话,模拟量输入模块推荐使用EM231,此为四口模拟量输入模块,模拟量输出模块推荐使用EM232,此为二口模拟量输出模块。通过PLC...
S7-300
PLC
的
模拟量
输出端输出的是电压信号还是电流信号,如果是电压信 ...
答:
1/我所接触的都是电流信号的,范围4-20MA 2/如果需要电压信号的话,可以用转换
模块
将输入的电流信号变成电压信号
在
PLC模拟量
信号输入端接入24V会怎样?
答:
1、原设计人员思路:最大的可能是把几个传感器(一般是用电阻变化来反映温度,压力等)串联起来,当外面的温度或者压力发生变化时候,流过的电流会发生变化,这样就可以检测外接
模拟量
的数值。2,要注意 EM235
模块
。开关1至6可选择输入量程和分辨率。所有的输入都设置为相同的模拟输入量程和格式。表所示...
求教,三菱Q系列
PLC
中的一个语句如下:fmov k1 d7200z13 z15 其中的D7...
答:
D7300Z13是间接寻址的用法,最终地址取决于Z13中的值。你可以视作 D【7300+Z13】Z13=100,那么最终地址就是D【7300+100】=D7400