11问答网
所有问题
当前搜索:
plc模拟量模块
plc
怎么采集高压电流
答:
不管高压电流为多大的,高压电流互感器的二次一般为5A,然后串一只电流变送器,将0~5A的电流信号变为4~20mA信号,送入
模拟量
输入
模块
即可。
松下激光位移传感器HG-C1200怎么和三菱
PLC模拟量
输入
模块
FX2N-4AD接线...
答:
1. 角位移传感器实际上是一个可调电位器,或者称之为滑动变阻器。当轴杆转动时,其电阻值会发生变化。2. 大多数
PLC
不直接支持电阻测量采集。因此,需要设计一个电路,将变化的电阻值转换为PLC可以直接读取的电压或电流值。3. 以电压值为例进行说明。首先,需要明确角位移传感器的量程,例如x°至y°。4...
三菱
PLC
里FR0MK0K5D101K1是什么意思?
答:
FR0M K0 K5 D101 K1 其中 K0 是
模拟量模块
的编号,K5是模拟量模块寄存器地址编号,整个指令的含义:将第0个模拟量模块 内的 缓冲区5内的数值 复制到 D101中,读取1个值。补充说明:K 是代表十进制数 === 希望我的回答对你有帮助,欢迎继续交流和沟通。
...300
PLC模拟量
输入
模块
显示的是变频器的什么!
答:
变频器缺省值是频率,即0-20mA对应0-50HZ(P1082最大频率缺省值)输出选择四线值,变频器是有源输出的,即不接
PLC模块
也可以量到电压,电流值,一般不烧坏,你把量程该为四线值就可以了
组态王与
PLC
区别怎么设计锅炉温度??
答:
至于锅炉温度控制,一般是采用
PLC
采集热电偶等传感器的温度信号,通过计算输出加热或者冷却信号,使温度达到目标值。不知道你选什么类型的PLC,不过正常要挂
模拟量模块
或专用的RTD模块,另外还需要了解PID编程的相关功能。组态王可以监控锅炉的温度变化(可以做出曲线功能),下达设定温度指令等。
三菱
plc
和
模拟量
扩展
模块
怎么连接的?
答:
不需要你接线,把
模拟量模块
直接插在
PLC
主机右边的扩展接口处就可以了,剩下的就是编程序实现你要的功能了。具体详细的解释请看三菱模拟量模块的使用说明包括三菱目前的所有模拟量和扩展模块的说明。
常用的
PLC
输入输出
模块
有那些
答:
数字量输入
模块
DI,数字量输出DO,
模拟量
输入AI,模拟量输出AO。除此以外还有一些特殊模块,比如FM计数等,如果你要问订货号或者型号,你得指定是什么品牌的
PLC
国产S7-200系列到底于西门子S7-200系列有什么区别?
答:
区别一:从扩展能力方面:总线中,国产S7-200系列能做300的从站,也就是300能做总线扩展,西门子S7-200系列没有这种扩展。就单机架扩展,其差别也是巨大的。区别二:功能模块方面:
模拟量模块
方面,西门子S7-200系列的ai模块很单一。国产S7-200系列的各种的都有。能实现的特殊功能,也即功能模块,国产...
...需要专用温度模块,而不是用直接用
模拟量模块
测温度?能否用4-~20...
答:
温度中电偶是电势信号,热电阻是电阻信号,跟
模拟量
信号不匹配,当然不能直接用。中间加温度变送器转换为4~20ma输出后可接到
拟量模块
您好,请问一下压力变送器接到300上,
PLC
没有
模拟量
反馈,咋回事?_百度...
答:
1:300系列需要预先进行硬件组态,而且7KF02是需要单独供电的,2:7KF02
模块
的侧面有四块量程卡,分别对应第0~1、2~3、4~5、6~7这八个通道,也就是说改变一个量程卡的插槽方向,会影响到两个通道,调整量程卡时必须是目标信号类型的标号对准外壳的三角箭头。别搞反了,同时也要设置好软件中的...