plc
控制AD
模块
测电机扭矩,怎么用梯形图表达啊?求电气大神帮助_百 ...
答:
注:以下为ST语言,类似C语言,可自行将其转换成
PLC
对应算法 Re_val:=(i_In*27648.00)/0.64;Re_val:=Re_val/3;(*减速箱_系数*)Re_val为数字量所对应
模拟量模块
输出的电压 -27648~27648 对应-10V~10V i_In为触摸屏设置扭矩数值,注意,触摸屏上设置的数值不带小数点的,请自行将其转换...
三菱
plc模拟量
输入输出
模块
使用时需要设置通道选择转换速度还有什么...
答:
三菱Q系列
模拟量模块
还需要设置缓冲区地址。
施耐德
PLC
扩展
模拟量模块
在编程中是怎样应用
答:
模拟量
连接到
plc
是有外部地址的,plc从这些地址读取数据就行了。读取到数据之后再进行判断,如果超标则控制q1输出。
三菱
PLC模拟量
输入
模块
编程及使用案例分析
答:
很显然,这是一个闭关控制,一般对于这种控制我是使用PID控制的。程序不复杂,但是你连具体的情况都没说清楚,比如最基本的
PLC
的具体型号、配置等都没有,人家怎么写程序?还有就是具体的控制方式,比如不在9-10mm的范围内系统采取何种处理方式?所以别说控制部分了,连配置部分都没法写。其实这么简单的...
请问自带
模拟量
的
plc
想要采集数字量信号该如何去做呢?
答:
感谢题主的邀请,我来说下我的看法:一台
PLC
,如果其上面只集成有
模拟量
的IO,那它肯定是没办法采集数字量信号,因为两者完全不是一个东西。那么,怎么去做才能实现相关目的呢?很简单,我们找到一台集成有数字量输入IO的设备即可,通过通讯总线把它与PLC相连,PLC作为总线主站,它作为总线从站,这样...
西门子S7-300
PLC
的硬件分配和地址分配?
答:
如果是问的i/q批量注释,插入--符号表即可 如果是i/o地址分配应该在硬件组态里,双击对应的
模块
就可以定义地址了,如何上图
plc
的I/O
模块
类型有哪些,各有什么特点?
答:
plc
的i/o
模块
有开关量i/o模块、
模拟量
i/o模块以及各种特殊功能模块等,分别有以下特点:1、开关量i/o模块。(1) 输入信号的类型及电压等级. 开关量输入模块有直流输入、交流输入和交流/直流输入三种类型。直流输入模块的延迟时间较短,还可以直接与接近开关、光电开关等电子输入设备连接;交流输入模块...
三菱FX1N和FX2N使用
模拟量模块
时编程是一样的吗
答:
楼上说的对,指令是一样的,但不一样的是
模拟量模块
了,模拟量模块选的不一样,缓冲存储区定义也不一样,所以,编程时得注意这点,记得给好评哦
6es7 231-5pd32-0xb0使用
plc
中怎么编程
答:
SM 1231 AI 4 x RTD x 16 位,产品编号 6ES7 231-5PD32-0XB0,是S7-1200系统里的四通道热电阻温度采集
模块
。SM 1231 RTD
模拟量
信号模块可测量连接到模块输入的电阻值。SM 1231 RTD 模块支持采用 2 线、 3 线和 4 线制方式连接到传感器电阻进行测量。它参考以下步骤进行编程:使用硬件目录将...
如何实现欧姆龙
PLC
对变频器的控制?
答:
PLC
控制变频调速系统设计系统中可以用 OMRON-CPM2A PLC加
模拟量
扩展单元,也可以用OMRON-CS系列CPU加CS1W-MAD44模拟量I/0
模块
.在这里选用OMRON-CS系列CPU加CS1W-MAD44模拟量I/0模块和ID模块.变频器采用欧姆龙公司的变频器,电机选择380V,3000W,3000r/min。确定系统控制结构 由PLC和变频器组成的开环...