11问答网
所有问题
当前搜索:
中性点不接地发生单相接地
为什么
中性点不接地
的电力系统
发生单相接地
时,不影响三项用电设备的正常...
答:
在小电流接地系统中(X0/XL<4-5),
发生单相接地
后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高1.732倍,但线电压的大小和相位不变(依然对称),不影响对用户的连续供电,所以不需要立即切除故障,系统可运行1~2小时,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非...
电源的
中性点不接地
系统
单相接地
答:
中性点不接地
系统的单相接地故障中性点不接地系统,若
出现单相接地
故障,且接地故障为完全金属性接地。那么接地相对地电压变为零。其他两相对地电压上升为线电压。而此时,三相线电压仍然对称,故系统可以短时间运行,规程上要求是不超过2小时。单相接地故障,对系统的影响是不可忽视的,尤其是对互感器PT的...
中性点不接地
系统为什么
发生单相接地
故障时而可以继续运行?
答:
中性点不接地
系统
单相接地
时电流不大,不暂时不会危害系统安全,所以此时中发出报警而不跳闸。但运行时间不能过长,在此期间内应查找故障点,尽快排除故障。
中性点不接地
系统
发生
单项接地时,非故障项的相电压升高1.73倍。请问为...
答:
中性点不接地
系统
发生单相接地
(一般认为过渡电阻为零)时,零序回路理想情况下开路,中性点电压升高到相电压。比如A相发生单相接地故障时,故障点电压为0,于是中性点电压为-UA,于是非故障相电压升高到UB-UA=UAB(C相同理,注意这些量都是相量形式),UAB=√3UB,而原来B相的相电压有效值为UB,所以...
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障时,各电压和电流如何变化
答:
这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。
中性点不接地
系统
单相接地
后虽然可以正常运行,但线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重...
中性点不接地
系统,
单相接地
后,其余两相相电压为何上升为线电压?_百 ...
答:
要真的明白这个道理就必须知道中性点接地与不接地的区别,中性点接地,相电压就是对地(中性点)的电压,无论怎么其他相接地,他都不会变化,因为中性地点不会产生偏移,但是
中性点不接地
系统相电压是对中性点的电压,当
单相接地
的时候,中性点会产生位移,即将接地相变为0电位点,所以导致当中性点不接地...
为什么
中性点不接地
系统会
出现单相接地
短路故障?
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地
系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,全网的零序电压都相等吗?
答:
相等.但地线对
不接地
相电压上升1.732倍既380v.接地相对地为零.地对零为220v.
中性点不接地
系统
发生单相接地
时有大电流吗
答:
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,由于短路电流没有构成回路,所以没有大电流。之所以采用中性点不接地,是因为加强10KV以上的供配电线路的供电可靠性,
出现单相接地
故障时(中性点不接地系统),可以不切断供电回路,但这决不意味着中性点不接地系统发生单相接地时不是故障,当出现单相接地时(比如A相),...
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障后,故障相电压是什么?
答:
中性点不接地
系统若
发生单相接地
故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。以地为参考点,地为零电位。中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个点就是零电位。X相接地则X相...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器中性点接地方式
中性点接地的作用
保护接地的接地电阻不能大于
重复接地的接地电阻要求小于