中性点不接地发生单相接地
中性点不接地
电力系统
发生单相接地
故障时是否存在零序电流
答:
中性点不接地
电力系统
发生单相接地
故障时存在零序电流。这时
接地点
零序电流就是正常系统三相对地分别电容电流之和,属于容性电流的性质,通常用安装在中性点与大地之间的消弧线圈产生的电感性电流予以抵消补偿。
为什么
中性点不接地
系统,
发生单相接地
故障时,三相电压仍平衡?答得好...
答:
三相电源之间的电压是线电压,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心
点不接地
系统,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点...
为什么
中性点不接地
系统
发生单相接地
时
答:
而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
中性点不接地
的供电系统
单相接地
有何危害?
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地
系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
不接地
系统
单相接地
运行时间
答:
2小时。
中性点不接地
系统在
发生单相接地
时,规程规定能够运行2个小时,但由于发生的单相接地大多不是“实”接地,电容电流通过
接地点
,会在接地点“拉弧”,引发“弧光接地过电压”,这个过电压可达到额定电压的3.5倍,时间长了,会伤及设备的绝缘,造成设备损坏事故,同时母线上的电磁式电压互感器会在...
中性点不接地
系统中
发生单相接地
故障时,各电压电流的向量图,单个的_百 ...
答:
2、当C相接地时,C相
接地点
电压与地是一个,为0,当然是电压降低了;而这时的
中性点
并未接地,其电压变成了-Uc;同时,三相平衡对称的关系并未破坏,A相对地的电压就变成了A相对C(接在地上)相的电压了,而这时的Uac就是线电压了;B相对地的电压就变成了B相对C(接在地上)相的电压了,而...
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障有哪些现象?
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地
系统,大地与系统是没有电气连接的。2.中性点不接地系统中,大地与系统没有电气连接,但由于三相线路与地之间存在一定的电容,所以大地就形成了悬浮地,因此“
发生单相接地
故障时”会出现短路电流的,这个电流为电容电流。3.“发生单相接地故障时”,三相电源之间并没有实质性短路,所以它们之间的...
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障后,故障相电压为多少?
答:
中性点不接地
系统若
发生单相接地
故障时,线电压不变而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,即升至为线电压数值,此时
接地点
的短路电流是正常运行的单相对地电容电流的3倍。对变电站设备的危害。在实际运行中,我所近期就发生一次砖厂塑料布因大风落到导线上,使变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏...
中性点不接地
系统
单相接地
后,中性点电压为什么升高到相电压
答:
在中性线不接地系统中,任何一相及中性线对地的电压都是0伏。当某一相接地时,这一相与地是等电位,从而变成了参考电位,中性线对地的电压就等于相电压,而另外两相对地电压就等于线电压了,即1.732X相电压。我国目前一般用电的相电压是220V,线电压就是1.732X220=380V。我国
中性点不接地
(或经...