中性点不接地发生单相接地
中性点
直接
接地
系统和不直接接地系统。
发生单相
短路接地,有什么区别...
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地
时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,故障电流大。
中性点不
直接接地系统发生单相接地时,中性点电压最高为相电压,非故障相电压升高到线电压,故障电流较小。
中性点不接地
电力系统中,当
发生
一点接地时,为什么其它三相线电压不变...
答:
画向量图就知道了,
中性点不接地
系统中的
单相接地
相当于
接地点
变成了地点,而每相与中性点之间的电压是由励磁电流,转速和发电机内部结构决定的,这些都是不变的,所以相与中性点间电压不变,所以线电压当然不变了,是正常工作时相电压的根号3倍。
中性点不接地
系统中,
单相接地
时,中性点的电压为多少? 是不是相电压?
答:
这个要分情况:如果
发生
单项金属性接地,那么
中性点
电压是相电压,接地相电压变为零,另外两项对地电压电压为线电压。如果是非金属性接地,那么那么中性点电压要小于相电压但是大于零,接地相电压大于零小于相电压,另外两项对地电压电压低于线电压。但是中性点和
接地点
之间电压还是相电压。
10,
中性点不接地
的10KV系统
发生单相接地
时电压如何变化?
答:
记住口诀:一低两高三不变(金属性接地时,接地相电压为0,另两相电压上升为线电压,三相之间线电压不变。规程规定,此类系统
发生单相接地
时,允许运行时间不得超过两小时)
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,非故障相的相电压为什么增加1.732倍...
答:
当
单相发生接地
时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过
中性点
的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。正常运行情况下,各相对地有相同的电容c。(用集中参数表示),在相电压的...
三相电
中性点不接地
系统中,
发生单相接地
会怎样?
答:
不是电路不通的问题。
中性点
虽
不接地
,但由于线路对地之间还存在分布电容,所以
单相接地
还是会流过容性电流的。准确地说此线路正常工作时就会流过容性漏电流。当
出现接地
故障时,接地故障点会流过该供电系统所有线路的容性电流与该线路正常时容性漏电流之差的电流。过去由于线路不长,分布电流不大,...
中性点不接地
系统,
单相接地
时会
出现
什么问题?
答:
(1)
单相接地
电弧
发生
间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4 U(U为正常相电压峰值)或者更高;持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿,造成重大损失。(2)电弧不易熄灭,由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。(3)产生铁磁...
中性点非直接接地
系统,
发生单相
金属性接地故障,非故障相电压升高为线...
答:
所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统
出现单相接地
故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,
不接地
的A、B两相对地电压由原来的相...
中性点不接地
系统中
发生单相接地
,流过故障点的电流为容性电流?为什么...
答:
这里有个前提你说过了就是
中性点不接地
,既然不接地那么相线接地了,如果是直流就不会有回路,中性点不接地吗,但是交流电就不同了,因为中性点与大地之间存在分布电容,交流电通过电容也可以形成回路,所以流过故障点的电流为容性电流。
中性点不接地
系统
发生
一相接地有哪些现象?
答:
当配电网
发生单相接地
时,当容电流一旦过大(超过10A),
接地点
电弧不能自灭,就会迅速发展为相间短路,造成停电或损坏设备的事故,引起统一线路跳闸,因小动物造成单相接地而引起相间故障造成的停电事故也时有发生,使供电中断。2)、当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3...