中性点不接地发生单相接地
电力系统
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,会否跳闸停电?
答:
电力系统
中性点
运行方式分为
不接地
,直接接地,和经消弧线圈接地。一般35kv以上系统采用直接接地,10kv系统采用不接地或者经消弧线圈接地。采用不接地有以下优缺点:
发生单相接地
时,由于够不成回路,不会造成短路,接地相对地电压变为0,非接地相对地电压升高为线电压,但是三相之间的线电压不变,保持对称,...
中性点不接地
系统
发生单相接地
电压有什么特征
答:
中性点直接接地系统,单相短路时短路电流较大,但是非故障相电压升高不会升高;
中性点不接地
系统的非故障相电压会升高为根三倍,即由相电压升高为线电压。中性点不接地系统,
发生单相接地
短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障...
中性点不接地
系统
发生单相接地
故障零序电压多少
答:
系统额定电压的10%至30%。在
中性点不接地
系统中,
发生单相接地
故障时,会产生零序电压,其数值为系统额定电压的10%至30%之间,取决于故障类型和故障发生位置,故障发生在负载侧,则零序电压较小,故障发生在电源侧,则零序电压较大。
分析
中性点
直接接地和
不接地
系统
发生单相接地
时故障情况及特点?_百度...
答:
中性点直接接地系统
发生单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地
系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
在10kV
中性点不接地
系统,当线路
发生单相接地
故障时,其线电压不变,按照...
答:
不接地
系统
发生单相接地
故障时,三相电压仍然是对称的。当接地电流不大于20A时允许允许2小时,故障电流为10kV等效电容的电容电流。
110千伏变电站35千伏绕组
中性点不接地
,则35千伏出线
单相接地
会否导致过...
答:
在一定的条件下可以导致过流一段动作,原因,在
不接地
系统中
单相接地
是可以运行2小时的,接地电流也就是两相电容电流,但是一般单相接地易
发生
非金属性接地,该接地类型易导致接地弧光,所以在接地电流大于10A时必须采用保护措施,如消弧柜、消弧线圈、消弧变压器等,接地弧光的破坏性非常大,其di/dt非常大...
为什么说当
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,线路的电压无论其相位和...
答:
接地
相对地电压为零,
中性点
电压偏移为接地相相电压,非 故障相对地电压升为线电压,三相线电压仍然对称,系统中的三相设备仍照常运行
中性点不接地
三相系统中,
发生单相接地
故障时,电网的电压和电流如何变化...
答:
在
中性点不接地
三相系统中,若
发生单相接地
故障时,电网的电压和电流理论上是没有任何变化的。只是没有接地的另外两条相线对地的电压比原来提高了,为原来的根号三倍。若考虑分布参数的话,这两相线对地的漏电流将增大。而且万一另外一相再接地的话就将构成相间短路。
中性点接地
系统和
不接地
系统
发生单相接地
时 另两相的电压有什么变化...
答:
中性点是指三相绕组的末端接为的一点。首端引出的是相线 。首端与中性点为相电压。中性点接地 但首端并未接地 二点间还是相电压。中性点接地系统 :TT,TN系统
发生单相接地
时 另两相的电压无变化——中性线不断。
中性点不接地
系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短...
中性点不接地
系统
单相接地
时为何三相线电压与相电压保持对称?
答:
因为
中性点不接地
系统
发生单相接地
时,相当于中性点偏移接地,这时中性点电压和电流不再为零,但数值很小,通过接地相流入大地,正是这种特点所以在35kv以下电力系统中,采用中性点不接地或不直接接地,一旦
出现单相接地
可以不造成停电,给查找故障赢得时间,电力规程中规定这个时间是2小时。