11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组冷却水进水最低温度
冷水机组
的
冷却水
出的
水温度
超40度对机组有害么?冷却水出水温度不能超过...
答:
但需要注意的是,冷却水温度越高,
冷水机组
设备本身的工作效率就越低,制冷降温效率越差,耗电量却是越来越大的,这是事倍功半的情况,生产中不应该出现。1 在相同的条件之下,
冷却水进水温度低
,冷凝温度降低,输入功率下降,制冷量增加;冷冻水出水温度低,蒸发温度低,输入功率下降,制冷量减少。2...
冷水机组
冷冻水和
冷却水
进出水温差一般设计多少?
答:
冷冻水:制冷出水7℃,
进水
12℃;(你说的是
冷水机组
么,那么就是仅仅指制冷咯)
冷却水
:出水35℃,出水32℃。实际当中,以前许多厂家按照冷却水32-37℃的工况来设计,这属于变工况范围内,现在按照30-35℃设计的也多了,特别是R134a的一些水源热泵等等。我真不明白楼上提到什么28℃湿球
温度
,这和...
中央空调
冷却水温度
多少正常?
答:
一般情况制冷条件下的
进水温度
是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷
机组
上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,
冷却水
是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度...
冷水机组
:冷冻水供/回水
温度
7℃/12℃什么意思???
答:
1、
冷水机组
中央空调的“制冷源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“
冷却水
”。2、外部热交换系统 冷冻水循环系统:由冷冻泵,冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在房间内进行热交换,带走房间内热量,房间内的
温度
下降。3、冷却水...
特灵离心机制冰时
冷却
水温超过多少度喘震
答:
40度。离心机排气
温度低
,会造成喘震,机组保护停机,
冷水机组
,
冷却水温度
不低于20度,不高于40度。离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。
冷水机组
-
冷却水
进出水温差是多大
答:
冷水机组
冷冻水标准工况都是5度温差,
温度
为7~12度;
冷却水
温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况,以上希望对你有帮助。
冷冷冻
机组
的
冷却水
水管的
进水温度
与供水温度哪个比较大?
答:
问题描述混乱。所说的是
冷水机组冷却水
进出水温的,则一定是机组冷却水出水温度比进水温度高,只有这样儿才能实现冷却效果。在冷水机组所对应的产品国标里面规定,其标准工况条件下制冷模式运行时,
冷却水进水温度
是30℃,出水是35℃。
蒸发
冷却
式
冷水机组
?
答:
凯得利
冷水机组
的黄工将为您解答。蒸发型也称为冰箱、制冷机组、
冷却
设备等。它广泛用于通过压缩或吸热消除液体蒸汽的冷却循环。在制冷行业,可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组、
低温
工业冷水机组和常温冷水机组。常温冷却器的
温度
控制在0-35度之间。低温单元的温度控制通常在0度和100度之间。凯得利...
开利19XR主机蒸发压力变送器如何校准?
答:
开利19XR主机蒸发压力变送器如何校准? 开利19XR离心式
冷水机组
,冷冻水和
冷却水
进出水温差分别设定在3.5度,高于就报警;低于2.5度都会报警。 冷却水回水
温度
高于34度就报警,冷凝温度高于41度就保护停机,冷冻水出水低于4.4度就保护停机(我们的机子时是没有带制冰功能的),冷却塔温度低于23度就...
冷水机工作原理?
冷水机组
工作原理图是怎么样的
答:
冷水机是一种
水冷却
设备,冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的
冷却水
设备。冷水机,在行业中分为风冷式冷水机和水冷式冷水机 两种,冷水机在温度控制上分为
低温冷水机
和常温冷水机,常温温度一般控制在0度-35度范围内。
低温机温度
控制一般在0度-零下100度左右范围。工作原理 制冷工质(即制冷剂)...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷却水温度低是什么原因
冷水机组出水温度设定多少
冷水机组温度范围
开利中央空调冷却水温度要求