11问答网
所有问题
当前搜索:
十平方的线多粗
2匹空调三相电,十台用
多粗
的铜线
答:
你好,2匹空调共
10
台,总功率计算为 2*10*750=15KW。采用三相四线供电,电流约30A。电缆建议选择3*10+1*6
平方的
铜芯电缆。
电动车充电线需要多少
平方的
合适?
答:
首先判断充电器充电电流是多大的。例如:32AH铅酸的充电电流一般是3.5A,二组也就是7A,最大输出功率也就是70V*7A=490W/0.8/220V=2.78A,220V上的最大输入电流也就在3A左右,国标的铜芯线1.5
平米
足够了。注:线越长,就要越粗。(很多都是从楼上甩线到楼下充电,需要很长
的线
)接上例,...
100千VA变压器配多少
多粗
的铝线?
答:
额定电流I=P/U1.732=100/1.732/0.38=152A 如果是近距离(几
十米
以内),铜电缆35
平方
毫米,铝电缆50平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
三相电上接的都是单相设备,请问三相线用
多粗
怎么算谢谢
答:
无论单相电三相电都是用额定电流来计算线的截面积。比如15KW的三相负荷选择
电线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 如果是近距离(几
十米
以内),铜线6平方毫米,铝线
10平方
毫米。如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜线10平方...
25
平方
铜线能带多少千瓦 25平方铜线参数介绍
答:
二、25平方铜线怎么算流量 铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量-28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量-35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量-48A。
10平方
毫米铜电源线的安全载流量-65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量-91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量-120A。25平方铜线可负荷...
四台空调,两台电热水器同时开需要用多少
平方的电线
答:
四台空调,两台电热水器同时开需要使用
十平方的
铜线即可。铜线的特点介绍:RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软
电线
的特点是柔软、易弯曲、外径小、重量轻,易于布线,重要是用于中轻型移动电器、仪器仪表、家用电器、动力照明等使用时条件柔软的场合。BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线,比较硬,用于固定敷设用。BV与RV的区别...
十台1.5匹空调要用
多粗
的
电线
?
答:
十台1.5的空调,总电流50多安,用6m㎡以上的铜线就行了。
电线平方
与电流量的换算
答:
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四
平方
毫米铝芯线算.裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上...
380伏15千瓦电机需用多少
平方的电线
?怎么计算?
答:
380Ⅴ电机,估算电流每kW2A,2Ax15KW=30A。查表,通过30A安全电流的铜线截面是2.5
平方
,线路较远,为减小电压降可选4平方铜线
十一个千瓦,二百米距离,三项电,应该配
多粗的线
?怎么得出来的?
答:
S = 0.07 X 额定电流 X 距离 / 导电系数 (铜为 57 铝为 37)380V 11kW 普通电机:额定电流 = 0.76 X 11000 / 380 = 22 安 S = 0.07 X 22 X 200 / 57 = 5.4 平方 5.4平方以上线,即6
平方线
。