什么是短路阻抗?变压器一般短路阻抗多大?降低了会有什么影响?

RT

首先明确什么是短路阻抗?
变压器的短路阻抗一般是按照百分比给出的,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。当然有公式可以换算为阻抗值。
变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行,以及设备选型有重要意义,也和平时运行中内部压降有关系。
大小各有利弊。如果选择大的,短路电流会小些,会带来一系列好处,但平时压降会增大,有时靠分接开关甚至调不过来。如果太小,短路电流大,会引起一些列问题,设备选型等都要增加短路容量,经济不划算。所以这个数值要综合考虑。通过计算选择合适的。一般产品样本上的数值基本可用。根据所在电力系统如果需要特殊的值,可以与厂商协商制造。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-29
所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,象涡流等。

a,通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。

b, 短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。

变压器短路阻抗大小对变压器运行能有什么影响?

变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。

变压器短路阻抗的大小取决于变压器的等级、设计要求等等,一般是百分之十几,通常不超过15%
第2个回答  2010-07-30
短路阻抗是针对某个频率段而言,他体现的实际上是铁芯的质量和绕线工艺,当阻抗大的时候损耗就大,降低了损耗就少,有利于提高效率