11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵启泵压力
压力
开关如何接
喷淋启泵
线接法
答:
报警主机过来24V电源线一根接继电器线圈另一根接
压力
开关上一根,压力开关上另一根反到继电器上线圈在从继电器上取一组常开到控制柜,另一组常开到模块反馈就可以了。
消防水流指示器,
压力
开关是怎样控制
喷淋泵启动
的
答:
水流指示器不控制
喷淋
,仅反馈水流状态;火灾触发报警后,
压力
开关电信号反馈到控制系统,进而
启动水泵
或湿式报警阀组。
关于消防
水泵的启动
方式
答:
消防
水泵的启动
方式有以下几种:1、多线盘控制。多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防
水泵启动
与停止。2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点
压力
表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种...
...湿式报警阀组的
压力
开关动作,
喷淋泵
会自动起泵吗?
答:
应该会自行
启动
。工作状态下直接的启动过程:喷头喷水→管道
压力
下降→压力开关动作→开
泵
消防
泵启动
方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启动吗...
答:
当然
喷淋泵
也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急
启泵
功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动启停
泵压力
开关(大多用的是电接点压力表)或压力变送器控制。
喷淋泵
和消火栓泵的区别
答:
消防栓,一种固定消防工具。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动
喷淋
系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消防栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪...
消火栓泵,
喷淋泵启动
时会分别启动哪些相关设备
答:
正常情况下 消火栓泵启动的话,泵动作后主机会收到一个反馈信号;
喷淋泵启动
;泵动作后主机会收到一个反馈信号,泵房的
压力
开关会有一个火警信号,泵往管网加压管里的水会流动,水流指示器也会报火警;管网压力发生变化,湿示报警阀也会报火警;你收共到三个火警信号;即:压力开关、水流指示器、湿示...
喷淋泵
与高压泵
答:
你说的高压泵是消火栓的?消火栓系统的泵启动有三种,一个是直接在现场按消火栓箱内的
启泵
按钮。一个是在泵房按控制柜上的按钮,一个是消防控制室按远控按钮。喷淋的启动方式有三种,一个是因为喷头爆破,水流动,水流指示器报警,当水流出一定的量,位于湿式报警阀的
压力
开关动作,
喷淋泵启动
。另外一个...
急:开启末端试水装置,
喷淋泵
未能自动
启动
怎么处理???
答:
5. 开启测试阀,消防
水泵
不能正常
启动
故障原因分析:①
压力
开关设定值不正确;②消防联动控制设备中的控制模块损坏;③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。【故障处理】①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以...
稳压泵为什么会带动
喷淋泵
答:
一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压
水泵
,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动
启动
。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜