11问答网
所有问题
当前搜索:
女儿墙防雷做法新规范
民房
防雷
标准是多少
答:
防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、
女儿墙
或屋脊上装设
避雷
带或避雷针,当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的...
三类
防雷
标准
规范
答:
■ 采用热镀锌-25X4,明装支持卡子150mm高,支持卡子间距500~1000mm之间,沿
女儿墙
安装。■ 除第一类
防雷
建筑外,金属屋面板可以作为接闪器,但需符合以下要求:板间电气连通 板厚要求:热镀锌钢板0.5mm以上,锌板0.7mm以上 若板下是易燃物时,热镀锌钢板厚4.0mm以上 金属屋面板应无绝缘被覆层 3...
各级的
防雷
要求
答:
1.一级
防雷
建筑物的防雷设计要求 a.应在屋顶上装设
避雷
针,或者在屋角、屋脊、
女儿墙
和屋檐装设避雷带,并在屋面上装不大于10m×10m的金属网格。b.优先利用主筋作引下线,应利用建筑外廓各外角上的柱筋。如专设引下线应不少于2根。引下线间距不大于18m。c.进入建筑物的电气线路及金属管道宜采用...
关于
女儿墙
上
避雷
的问题,女儿墙上的一圈插钢筋棍一般都是这么做的吧...
答:
抱歉,实在没看懂你问什么,不过还是说说我们这里的
做法
(广东地区)。天面
女儿墙
上有压顶梁,有构造柱,梁和柱的钢筋都是跟主体钢筋链接一起,一直驳连到基础埋地。女儿墙上一般采用镀锌扁铁作为
避雷
带(宽一般未2~3厘米),扁铁焊接到镀锌尖头圆铁签上(直径一般8厘左右),扁铁围着女儿墙上的铁签焊接...
防雷
接地的
做法
答:
基础
防雷
接地
做法
:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
屋面
防雷做法
答:
屋面
防雷
的
做法
:1、在一般工程施工中,明装
避雷
带(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段...
谁能告诉我电气设计中
防雷
及等电位的连接方法??
答:
(1)多层住宅的
防雷做法
为:多层住宅(7层以下,高度小于24m)属于三类防雷体,屋顶
女儿墙
及凸出物体上明设避雷带,利用构造柱主筋做为防雷引下线,每根主筋必须可靠焊接,下与基础钢筋网焊接,所有凸出屋面的金属体栏杆与避雷带焊接,所有防雷装置铁件均做镀锌处理。(2)高层住宅的防雷做法为:高层住宅(8层...
求教屋顶
女儿墙
有玻璃幕墙,建筑
防雷
接地如何做
答:
玻璃幕墙框架按国标要求进行等电位跨接。采用
避雷
针进行保护。避雷针的数量、高度依据玻璃幕墙的高度和长度,以及外型美观通知滚球半径计算后确定。
幕墙的
防雷
接地
怎么做
?
答:
并与结构
防雷
引下线焊接。在盖板内侧安装40×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢,每段长为300mm,两段之间用Ф12镀锌圆钢焊接连通。并与
女儿墙
顶Ф12镀锌圆钢焊接。每段镀锌角钢与铝质盖板侧边之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫锁紧。
女儿墙
上
防雷
带什么材质
答:
镀锌扁铁。
女儿墙
上采用镀锌扁铁作为
避雷
带(宽一般未2~3厘米),扁铁焊接到镀锌尖头圆铁签上(直径一般8厘左右),扁铁围着女儿墙上的铁签焊接连成避雷带(扁铁焊接一般比女儿墙顶高出10~15厘米左右)。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
幕墙避雷安装规范
女儿墙防雷支架间距
避雷带安装规范要求
房顶避雷针安装标准图