11问答网
所有问题
当前搜索:
定时限过流保护
电流
速断
保护
分段原则是什么?
答:
分以下三段:电流速断保护,限时电流速断保护,
定时限过电流保护
。电流速断保护简单可靠,动作迅速;但不能保护线路全长,在线路较短或运行方式变化较大时可能无保护范围。限时电流速断保护结构简单,动作可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较...
定时限过
流
保护
依据什么
答:
定时限过
流
保护
是因反应
电流
的过量而动作,并通过一定的延时来实现选择性的保护装置。其依据的整定原则如下:1、动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作;2、当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已启动,则在下一级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。
定时限过电流保护
的保护范围
答:
定时限过电流保护
的保护范围是本线路及下级线路全长。根据查询相关公开信息:定时限过电流保护的保护范围是本线路及下级线路全长,定时限过电流保护是为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。
考虑上下级
定时限过电流保护
灵敏度配合时,动作电流应为( )。
答:
解析 动作电流设置的较大值是因为在
定时限过电流保护
中,它需要与配合保护设备实现灵敏的动作。这样能够确保在系统发生故障时,尽快切断电路并保护设备的安全。定时限过电流保护是一种时间电流保护,在故障发生后,通常会有一个短暂的时间延时,以允许经过一段时间的过电流存在,以防止误动作。因此,动作...
在继电保护中,
定时限过电流保护
的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
定时限过电流保护
特点:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。即相邻保护的动作...
什么是
定时限过
继电
保护
,什么是反时限过流继电保护
答:
定时限过
流继电
保护
:时限值固定,在
电流
达到设定值,时间达到设定值情况下,保护动作。反时限过流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护 动作的时间越短,反应速度越快。
微机式继电保护装置
定时限过电流保护
动作怎样处理
答:
微机式继电保护装置
定时限过电流保护
动作怎样处理 限时过流保护是最基本的保护,比如:过流5A,延时1秒;用继电保护测试仪输出5A电流,看输出5A后一秒开关是否动作。若实际运行中定时限过流保护动作,检查高压柜下侧电缆或其所带设备是否有故障,确认无故障或处理故障后,复位继电保护装置,并合闸送电。
定时限过
流
保护
依据什么?
答:
定时限过
流保护属于
电流保护
的一种(还有一种反时限过流保护)。定时限过流保护具有“动作时间”和“动作电流”两个定值。动作电流一般按照额定电流的1.2倍整定,动作时间一般按照避开启动(浪涌)电流时间整定,一般为0.5秒---数秒。在输电线路上的定时限过流保护一般采用三段式,一段称为“速断...
什么是
电流
的三段式
保护
?
答:
无动作延时,通过动作电流的整定保证选择性,只能保护线路始端一部分 带有短延时,通过动作电流的整定和短延时保证选择性,可以保护线路全长 带有较长延时,通过动作电流间的灵敏度配合、动作时限的配合保证选择性,能够保护本线路的全长和相邻线路的全长(...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
定时限过电流保护仅靠
复压闭锁复压是指啥
定时限过流保护的整定原则
定时限过电流保护的范围