消防工程屋面消防水箱,稳压泵,稳压罐,哪些需要电线的?都需要些什么电线?这些线是直接到控制室还是?

如题所述

屋顶消防水箱间的水箱需要设置现场液位显示和消防控制室液位显示,,至少需要rvs2*1.5双绞线作为液位显示的信号线;稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压泵控制箱的。

依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水,当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或稳压泵做为增压设施和屋顶消防水箱组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。

高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。

当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 

没有一个确实的工程概况不好作为决定。我个人建议你做一个稳压泵。可减少对主泵的伤害。

扩展资料:

因为高度只有15米,市政给水压力0.35MPa以上的情况下,基本可实现常高压给水系统,因此不需设水池泵房。

多层建筑,高位消防水箱储存是前10分钟用水的,可以不设稳压设备。按建筑设计防火规范8.4.4条,设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,可不设置消防水箱。

自动喷淋系统流量大些,压力也高些,应该是市政给水满足不了要求了。还有高位消防水箱应该是给自动喷淋用的。 

一般自动喷淋流量约在30L/S,加上室外消火栓的流量,引入管至少在DN200以上,一般供水公司不会给那么大的管径,通常预留都是DN150的。

每个项目的水压在发达点的地方都有水压咨询回执,水压以回执为准,作为设计依据,不是用通常多少来表达,因为一条路上隔两公里水压变化就大了。

如果是常高压消防给水系统,消火栓是不需要消防水箱和稳压泵的,所以我认为消防水箱和稳压泵是自动喷淋用的。

参考资料来源:百度百科——稳压泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-05
屋顶消防水箱间的水箱需要设置现场液位显示和消防控制室液位显示,,至少需要rvs
2*1.5双绞线作为液位显示的信号线;稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压泵控制箱的;水箱的稳压总管设置流量开关是需要消防报警线和电源线,这个一般是按照图纸设计的线路型号,从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到消防泵控制柜,联动启泵的;稳压泵需要从控制箱到稳压泵电源线,控制箱的进线引自双电源箱,这个一般使用电缆;本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-10-05
屋面稳压泵应带有控制箱(一般也放在屋面),泵的动力线要到控制箱,泵的系统侧加装电接点压力表(此表控制泵的启停),压力表需三线到控制箱;气罐无需布线;消防水池可布低水位线报警。泵的启停报警可有可无,视工程而定。