11问答网
所有问题
当前搜索:
快速断路器的分闸时间为多少
测量
断路器分合闸
速度的意义是什么?
答:
合闸的同时给分闸弹簧储能。分闸线圈较小,跳闸动力来源于重力及储能弹簧。 也有一些
断路器
不是靠电磁力合闸的,而是通过电动机先给合闸弹簧储能,依靠弹簧释放的能量合闸,这时就没有合闸线圈,就是一个中间继电器(或接触器)。分闸线圈是有的。<一)部分时间的参量的定义1.
分闸时间是
指从断路器升闸...
小型水电站电气部分设计
答:
当
断路器的分闸时间
≥60ms时,则不必进行非对称开断试验。 上述两种类型断路器的试验考核,均相当于三相试验时首开相或者单相试验时的条件。相比之下,即便是开断电流的数值相同,而发电机型断路器则是在高直流分量和瞬态恢复电压下进行开断,开断条件较通用型断路器苛刻得多。 (2)发电机源短路的开断试验。
断路器的
固有
合闸时间是
什么
答:
固有
合闸时间是
指
断路器
不受操作电源、脱扣器、保护等影响的、固有的合闸时间。区别于正常合闸时间,正常合闸时间会受预击穿等因素影响,而略有不同。固有合闸时间可以理解为机构和主回路能实现的最小合闸时间,仅包括机构和主回路合闸必须的零部件(或元件)动作时间。
选高压
断路器
时,校验热稳定的短路计算
时间为
( )。
答:
【答案】:B 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.4条规定,验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的
断路器
全
分闸时间
。当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。验算电器短路热效应的计算时间,宜采用后备...
选高压
断路器
机构中调节电磁铁行程,从而调整
分合闸时间
?
答:
让电磁铁达到最大冲击时,撞击分闸扣板,0.8~1.0mm的间距一般来讲对于行程是10mm基本上可以达到,而对于行程大一些的,就有些困难,在测试中,可以尝试改变分闸扣板的角度(即你所说的间隙0.8-1.0mm),来改变
分闸时间
,在实践操作中的确这个做起来也是有些困难的。
一般情况下12KV普通真空
断路器
短路开断电流为40KV 的直流分量
为多少
?如 ...
答:
其直流分量为40*1.414*20%=11.312kA.在GB1984-2003 高压交流断路器这个标准里,关于额定短路开断电流有两个值去表征:交流分量有效值和直流分量百分数。比如以40kA 开断电流的
断路器为
例,40kA表示的是交流分量有效值,那么他的交流分量峰值就是40√2,直流分量即为 40√2 * 75%= 30√2。
高压
断路器
断流能力怎样效验
答:
1. 验证开断能力的参数:在评估
断路器的
断流能力时,应使用开断电流代替断流容量。通常,选取断路器实际开断时间(包括继电保护的工作时间和断路器的固有
分闸时间
)的短路电流作为校验条件。2. 首相开断系数:在中性点直接接地或经小阻抗接地的系统中,选择断路器时,应采用首相开断系数为1.3的额定开...
谁能简单的说一下
断路器
答:
分励脱扣器是一种远距离操纵
分闸
的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠性
的分
断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电
时间
一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。塑壳
断路器为
防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换...
ABB的6kV小车开关同期试验怎么做?因为小车内部有
合闸
闭锁电磁铁,只有在...
答:
有了开关特性测试仪你的断路器就可以用小车拉出来了,通过图纸分别找到 分闸、合闸、储能、合闸闭锁电磁铁对应的航空插头插针,分、合闸的插针接测试仪的控制线,储能、合闸闭锁电磁铁接测试仪的220V输出,通过测试仪就可以测出
断路器的分合闸时间
同期性、弹跳时间等!在新工程柜子还没控制电源时我们都是...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉