断路器
保护的问题
答:
断路器
固有
分闸时间是
指断路器从接到分闸指令到分闸结束的时间,而断路器开断时间是指断路器接到分闸指令到将断路器跳闸时产生的电弧彻底熄灭、短路电流完全消失的时间。显然和断路器固有分闸时间的概念是不同的。在短路电流小的时候,可能断路器开断时间小于断路器固有分闸时间,而当短路电流较大时,...
断路器分合闸
电流怎么计算
答:
(1)正常情况下人为
的分合闸断路器
,对线路进行人为的断电或者维修。此时的电流为正常负荷电流。按负荷计算即可。(2)当线路故障时(例如:短路),断路器自动进行分合闸动作,此时的电流应按照短路电流进行计算。短路电流大小决定持续存在
时间
长短。2、断路器分合闸要点:(1)分闸速度 由于分闸速度直接...
请问“电气的开断计算
时间
”,如何计算,谢谢
答:
首先 这两个概念不用 电气的开断计算时间=继电保护动作时间+
断路器
全开断时间 断路器全开断时间=断路器固有
的分闸时间
+燃弧时间 参考资料:GB 1984-2003和IEC62271-100 高压交流断路器
如何保证
断路器
电流过零点
分闸
答:
(1)正常情况下人为
的分合闸断路器
,对线路进行人为的断电或者维修。此时的电流为正常负荷电流。按负荷计算即可。(2)当线路故障时(例如:短路),断路器自动进行分合闸动作,此时的电流应按 照短路电流进行计算。短路电流大小决定持续存在
时间
长短。2、断路器分合闸要点:(1)分闸速度 由于分闸速度...
如何计算
断路器
跳
闸时间
?
答:
1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断
断路器
以保护线路或负载 2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器 2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作
时间
值三、原则答1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流...
重合闸充电
时间是
指
断路器
在重合
闸时间
吗
答:
不是。重合闸充电时间和
断路器的
重合
闸时间是
不同的概念,重合闸充电时间一般是指在断路器已经完成了
分闸
操作,进行重合闸操作前,需要等待充电时间,断路器的重合闸时间指的是断路器完成分闸操作后,恢复正常通电状态所需的时间,重合闸充电时间和断路器的重合闸时间是不同的概念。
继电保护动作
时间
和
断路器分
断时间区别?求大师解决
答:
保护动作时间是指从保护监测到故障发生到保护动作出口的时间,断路器跳
闸时间是断路器
接到跳闸命令,到断路器跳开需要的时间,故障切除时间则是两者的和,即保护动作时间加断路器跳闸时间
真空
断路器的
技术参数
答:
8、三极同期性 真空断路器的三极同期性表示三极不同时闭合或分离的程度,由于分、合闸同期性是相对的,数值也差异不大,所以一般情况下只考核三极合闸同期性。三极同期性差的断路器将严重影响开关的分断能力,容易产生过长的燃弧
时间
。由于
断路器的分合闸
速度较快,开距较小,通过准确调试,达到参数要求并...
断路器分合闸
电流怎么计算?
答:
此时的电流为正常负荷电流。按负荷计算即可。\x0d\x0a(2)当线路故障时(例如:短路),断路器自动进行分合闸动作,此时的电流应按照短路电流进行计算。短路电流大小决定持续存在
时间
长短。\x0d\x0a2、
断路器分合闸
要点:\x0d\x0a(1)
分闸
速度\x0d\x0a由于分闸速度直接影响电流过零后触头间...
选高压
断路器
时,校验热稳定的短路计算
时间为
( )。
答:
【答案】:B 《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.4条规定,验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的
断路器
全
分闸时间
。则锋猜当主保护有死区时孙型,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。验算电器短路热效应的计算时间...