11问答网
所有问题
当前搜索:
快速断路器的分闸时间为多少
断路器的
跳
闸时间
包括
答:
分闸时间包括固有分闸时间和燃弧时间。1、固有
分闸时间是
指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间,通常在60-120毫秒之间。2、燃弧时间是指从触头刚分离到电弧完全熄灭的时间,通常在3-15毫秒之间。
断路器
额定电流和开断
时间
怎么确定?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断
时间
(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣
器的
整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器的
额定电流和开断
时间是
怎么定义的啊?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断
时间
(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣
器的
整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
高压
断路器的
动作
时间是多少
答:
具体的
断路器
具体不同,一般在3、40ms--120ms;
分闸时间
要明显小于合闸时间;
断路器
全
分闸时间
答:
断路器的
全
分闸时间是
指什么?下面我们来详细解释一下。🔌从分闸命令开始断路器的全分闸时间是从接到分闸命令的那一刻开始计算的。⏱️直到电弧熄灭全分闸时间是指从分闸命令开始,直到所有触头间的电弧完全熄灭为止。👍正确答案是D所以,正确答案是D:各极触头间电弧最终...
断路器
上的参数是什么意思?
答:
(8) 开断时间 (ms) 。指
断路器
从分闸线圈通电 ( 发布分闸命令 ) 起至三相电弧完全熄灭为止的时间。开断时间为
分闸时间
和电弧燃烧时间 ( 燃弧时间 ) 之和。(9) 合闸时间 (ms) 。
合闸时间是
指从合闸命令开始到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中 , 合闸时间又称为固合...
...变电站出口
断路器的
控制装置的实际动作
时间是多少
毫秒?(肯定不是零...
答:
电磁式保护才不多0.3秒,因为我们公司要求保护级差最小0.4秒,一般取0.5秒。微机保护的话50毫秒到100毫秒,具体情况最好看下厂家说明书。
高压
断路器的
固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
分闸时间
包括:全断开时间和燃弧时间。拓展介绍:分闸时间(分断时间)=燃弧时间+全断开时间。全断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。分闸时间(分断时间):从机械开关电器的断开瞬间...
断路器
储能
时间
一般不超过
答:
断路器
储能时间一般不超过十五秒。根据查询相关信息显示,断路器弹簧机构储能的超时时间不能超过15秒,时间久了会对速度有影响,断路器弹簧储能是指电机完成储能,这个能量用于提供给合闸所需要的能量,
分闸
有个分闸弹簧,力小很多,弹簧完成储能到能量释放
的时间
都不长。
高压
断路器的
固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
1.
分闸时间是
指高压
断路器
执行分断操作时所需要的时间,它由两个主要部分组成:全断开时间和燃弧时间。2. 全断开时间是指从断路器开始执行分断操作到所有极的电触头完全分开的这段时间。3. 燃弧时间是指从电弧首次产生到所有极的电弧最终熄灭的这段时间。4. 分闸时间(分断时间)是指从断路器...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜