请问1:
正压
风机,
排烟
风机,排风机,送风机,补风机的区别; 2:70度防火...
答:
排烟风机,当火灾时,把烟排出去,送风机,将清鲜的空气送入各房间 补风机,中央空调系统,循环空气中二氧化碳高了补风机送入清鲜空气 2 70度防火阀仅作为排烟口的防火阀,当该排烟口的温度达到70度时70度防火阀关闭该排烟口 280度防火阀安装在
排烟风管
近风机处,当该排烟温度达到280度时,280度防火阀...
消防中
排烟
风机,
正压
送风机,排风机分别的作用是什么?
答:
你们真是误人子弟,只懂这么多就来回答? 别在这儿丢人显眼了!!还“排烟风机就是往外
排风
喽”!!我来告诉你们吧:排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有,(什么多用在地下室?!)。
正压
送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,...
暖通工程里的3个分项,送
排风
系统,防排烟系统,空调系统。3个怎么划分...
答:
在暖通工程中,分项的划分对于系统的构建和维护至关重要。以下是三个主要分项的详细说明:1. 防排烟系统:这一系统主要包括防烟风管
和排烟风管
。防烟风管的功能是保持楼梯间、前室以及其他关键区域的
正压
,防止烟雾进入。排烟风管则负责将火灾时的烟雾排出建筑物。需要注意的是,防排烟风管并非以其保温...
通风工程验收要点及现场图示
答:
1.2
排烟风管
: 风管本体、框架需选用不燃材料,密封垫料亦不得含易燃成分,确保火灾安全。1.3 钢板风管: 高压系统风管厚度需按标准选择,检验需按照中压系统要求,保证结构稳定性。1.4 风管系统类型: 分为低压(P≤500Pa)、中压(500Pa<P≤1500Pa)和高压(P>1500Pa),每类系统应满足...
高层建筑
正压
送风井里用内衬
风管
吗,什么规范上有相关规定?
答:
风井里内衬的
风管
的目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时风速、风量均不达标。《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。
正压
送风设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面
排烟
风机在发生火灾区域排烟,另...
为什么安装
正压
送风口机构朝上,而
排烟
口机构朝下
答:
错了,
正压
送风口机构朝下,而
排烟
口机构朝上,因为热烟空气上升。
百叶窗里的防火阀
是
什么装置,防火阀是怎样工作的
答:
防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
正压
送风口通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由
风管
、百叶窗、防火阀(排烟防火阀)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟
口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风...
消防
排烟风管
压力
是
不是看风机压力
答:
不是,所有的
排烟都是
按照高压管道计算的,风机风压很多时候不一定是高压
通风与空调工程中一个系统指的
是
什么?都有哪些系统?系统是怎么划分的...
答:
高压系统:
风管
内
正压
1500<P≤2500Pa和管内
负压
-2000Pa≤P<-1000Pa的系统。空调常用的子分部工程有:送风系统、
排风
系统、空调(冷、热)水系统、冷凝水系统、冷却水系统、蓄能系统、压缩式制冷(热)设备系统、多联机(热泵)空调系统、太阳能供暖空调系统、设备自控系统。上海赫伦暖通设备工程有限...
热水器风压故障怎么处理
答:
我国目前对燃气热水器的安全强制规范中,要求所有市售的产品和型号,必须加装强制
排风
系统,也就是强排风机。强排风机的其中一个关键部件,就是风压传感器。它起到了控制强排风机工作的作用,所以,它是一个及其重要的部件。它的基本工作原理,就是通过传感风机产生空气流动的大小(压强),对整个燃气...