11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器不能合闸原因
...机
断路器合闸
跳闸后就合
不
上了,必须断电后才能再合上是什么
原因
?
答:
发电机
断路器不合闸
主要
原因
有:1、跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。2、断路器上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。3...
漏电
断路器
跳闸后,为什么
不能合闸
?
答:
漏电继电器合
不
上的
原因
及解决办法:1、很大可能是漏电保护开关跳闸后,面板上的“复位”按钮没有复位,按复位按钮后就可以正常
合闸
。2、也有可能是漏电保护开关接线不正确,需要重新接线。3、漏电保护器跳闸后一直合不上,说明是漏电保护器负荷侧的线路接地短路了,需要排除故障后才能正常合闸。4、负载存在...
ABB
断路器不能合闸
怎么办
答:
先检查外部二次线路接线是否正确,是否牢固,有无松动现象。如果带欠压脱扣器,检查其是否损坏,还有闭合电磁铁有无损坏,内部机构是否有卡阻现象等等。除了以上
原因
外,还有保护单元故障、电源电压异常、等情况都会导致
断路器无法合闸
。微型断路器具有过载和短路保护,确保可靠性和安全性操作。新系列的proM ...
1okv高压真空
断路器
手动能够储能但
不能合闸
请问什么
原因
?
答:
要看一下产品是否带闭锁,如果是带闭锁的话那么闭锁需要得电才能合闸,或者是合闸机械部分的问题。如果是户外的真空断路器比如说ZW32那可能是合闸的机械问题。这个需要把内部打开才知道,
不
同的机构修理都不一样的。VS1真空
断路器合闸
原理你可以参考。也欢迎追问 ...
高压配电柜上的
断路器
合
不
上去,是什么
原因
?
答:
检查
断路器
二次插件是否插入良好,一般情况下如果操作面板有只是则说明二次插件已经插好;检查控制面板是否有报警信号。固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按断路器:按断路器安装方式分为移开式(...
配电柜—
断路器不能合闸
的
原因
有哪些???
答:
断路器
(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及...
断路器
有闭锁回路,没有通电,手动储能了,但按
合闸
按钮没反应
答:
这个时候当然
不能合闸
了,就是因为你装了闭锁电磁铁,这个时候闭锁电磁铁的轴是处于伸长状态,挡住了合闸按钮的操作空间,只有将闭锁电磁铁通电,这个伸长状态的轴才会缩回,这个时候按下合闸按钮就不会被挡住了,就可以正常合闸了!
电力高压
断路器
(开关)拒动的几种
原因
?
答:
经过查找资料并计算得出,LD两端电压为156V,TBJ两端电压为64V,现场实测与计算基本相符,此中间继电器的返回电压按出厂标准为
不
小于额定电压的3%,由此可见,造成第二次
合闸
时的拒合现象是由于TBJ电压线圈有足够的保持电压,因此切断了合闸回路。 3、解决办法 (1)在LD信号灯回路中串联一个高压
断路器
...
35kv
断路器不能
电动
合闸
的
原因
答:
造成
断路器不能合闸
的
可能原因
及解决方法如下:1、欠压线圈不工作(电压正常)解决办法--更换欠压线圈;2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法--更换欠压线圈;3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮;4、控制回路熔芯烧坏 解决办法--确认控制回路正常无短路后更换熔芯;5、断路器未储能...
高压配电柜上的
断路器
合
不
上去,是什么
原因
?
答:
高压
断路器不能合闸原因
:\x0d\x0a先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。\x0d\x0a如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。\x0d\x0a如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴...