11问答网
所有问题
当前搜索:
水泵用多少平方的电线
7.5kw潜
水泵用多大电缆
,负荷电缆110米
答:
7.5KW的潜
水泵
,额定电压为380V时,额定电流约为18A左右。在运行过程中输电距离为110米,据线压降公式计算,在用2.5
平的电缆
的时候,线压降为14v,用4平的电缆的时候,线压降为9v。为保证电压尽量高,建议选用4平的电缆。以免造成潜水泵长期处于低压状态下工作而导致的烧电机等现象。
...1.5kw距离井50米长期
使用
,请问用2.5
平方的电缆线
还是用4平方的电缆 ...
答:
1.5KW单相电流只有6、7安培。用2.5的线足够了。
单相电容式1.1KW 潜
水泵用多少平方的电缆
答:
5
平方的
铝
电缆
。功率P=UI可知I=P/U=1.1KW/220V=10A。1平方铜电缆最大能安全通过的电流为6A。考虑到功率因数及线损用单相电容式1.1KW 潜
水泵用
2.5平方的铜电缆。1平方铝电缆最大能安全通过的电流为4A。考虑到功率因数及线损用单相电容式1.1KW 潜水泵用3.5平方的铝电缆。
一般家用
水泵多少
千瓦 ??最少
用多大的电线
??
答:
常用0.75、1.1千瓦,标准1
平方的
线
1kW的增压
泵用多少平方的电线
答:
1kw的增压
泵
,你未标注工作电压,如380v的大约2A电流,1
平方的
线就可以了,220v的大约5A,1平方的线也可以。总的来说,用1平方的铜芯线就可以满足条件。
两千瓦的潜
水泵用
什么规格
的电线
(传输距离约为500米)
答:
如果用的220V电源,2000W的
水泵
电流约为9A,用2.5
平方的
铝线就可以了,换作铜线用1.5平方的
三相2.2千瓦的潜
水泵需要多少平方的
铜线,电源和水源的距离是80米
答:
2.2千瓦的三相电机,一般用1.5×3
的电缆线
就行了,但是考虑到距离有80米,所以建议用2.5×3的防水电缆,线径粗点可以减少因为距离远而产生的电压降。
12伏90W直流
水泵要用多少平方的电线
?
答:
建议
使用
1-1.5
平方的
铜芯线。
一台
水泵
,37KW,380V,求
用多大的
线,10个
平方的
线够了吗?
答:
37KW,电流约74A。10
平方
铜线如果放明线的话,极限载流量是75A,刚好够用。如果
电线要
穿PVC管或者
用的
是
电缆
,散热就不好,载流量就只有50-60A,就不能用。还有一种情况必须考虑,就是线路有电压降和损耗,如果线路长度超过了50米,就有必要进行核算:假设线路长100米,则导线电阻约0.175Ω,电压降约...
800w的潜
水泵
,100米距离,
用几平方
毫米的铜
电缆线
不发热,家用抽水...
答:
用国标1.5
平方
毫米线就可以了