11问答网
所有问题
当前搜索:
水泵用多少平方的电线
380v,15 kw的
水泵用多少平方的电线
?
答:
10
平方的
铜芯线。
1.5千瓦
水泵
220v电压距离两千米得
用多少平方电线
请大仙指点
答:
1.5千瓦
水泵
220v电压距离2000米得用选用25mm²铜芯塑料绝缘
电线
或者50mm²铝芯塑料绝缘电线。计算电流:Ijs=P/U/cosφ=1500/220/0.9≈7.6A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:7.6×(1+20%)≈9.1A;在不考虑供电距离的因素的情况下,...
三相37kw的
水泵
应配
多少平方的电缆
?
答:
三相37kw的
水泵的
估计电流37*2=74A,用25
平方
三芯铜线
电缆
就可以了。
三相三千瓦的潜
水泵需要用多少平方米
的铜
电缆
,电源和水源距离600米?_百...
答:
0175Ω.mm²/m 如果用2.5
电线
截面 0.0175/2.5*600=4.2欧姆 压降电压等于4.2*6=25.2v 380伏供电允许下限360v 所以25.2v的压降不太符合要求了。还有启动电流是额定电流的7-8倍。这样2.5电线就不太符合了 用上面的公式你大概算一下吧 。6个
平方
试试吧 ...
220V800瓦
水泵
,
用多大平方电线
,公式如何
答:
电流=0.8千瓦x8=6.4A 1.5
平方
铜线 发热电流 15A,可用。
750瓦
水泵
200米距离用铝线
多少平方的
合适?
答:
由于750W的
水泵
计算电流是6A左右,电流比较小,用较细的铜线即可,正常情况短距离用0.5
平方
即可,由于距离比较长,可升一级选择0.75平方线,因为0.75平方铜线的截流量是13A,可满足
使用
要求。
55kw
水泵
零线及地线
用多大平方
线
答:
55KW
水泵
肯定是3相供电的,是没有零线的,其额定工作电流估计在105A左右,根据额定电流来选择控制线,控制主线最少要用25mm²的铜芯
电线
,安装距离离控制柜远20米以上的建议
使用
35mm²;的铜芯电线,电机的保护接地线建议使用4
平方
黄绿又色线。
380V 13KW 深井潜
水泵
,
电缆线
长度约120米,用6
平方的
国标铜线可以吗?
答:
380V、13KW深井潜
水泵
估计电流有26A-28A,算下120米单线电压损耗有2.5%(规定小于5%),深井潜水泵一般是用的橡套电缆,6
平方电缆
安全载流量40A左右,所以你可以放心的
使用
,没问题的
3台潜水泵共35千瓦距变压器800米
用多少平方的电缆
线
答:
铜线电阻率0.0172 30KW 电流70A 导线长度800m 变压器端电压400V 末端允许电压372V 线与线电压降28V 单线压降14V 求单线电阻 R=U/I=14/70=0.2欧姆 求铜线截面 S=PxL /R=0.0172x800/0.2=68.8
平方
应采用70平方铜线。
...电源
要
接到距离100米左右要
用多少平方
铝
电缆
答:
13KW的
水泵
,
使用
星三角启动,启动电流大约100A,如果电压降允许40V,则
电线
(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则
需要的
截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。如果使用铝线,则需要25mm2的。以上的计算,是接电源处的电压必须保证380V的前提下...