水泵用多少平方的电线
单相2.2千瓦距主线15O米
水泵用多少平方电线
?
答:
单相2.2千瓦
水泵
额定电流10安,平时2.5国标铜线是足够
用的
,150米有点远,升级用4
平方
就行
...的距离大概是300米。我想问问大神们我需要
用多少平方的电线
...
答:
下
泵
深度应该不到100米,按100米算,总共400米的输电距离。功率不大,线压降也不高,铜缆2.5平,铝缆4平就够用。单股多股的都可以。
有一台功率是7.5的井用潜水泵。需要
用多少平的电线
啊。求计算公式_百度...
答:
7.5KW/1.732/0.38KV/0.85=13.4A电流,如果
电缆
不长可以用2.5的,长一点就用4
平方的
,
220V800瓦
水泵
,
用多大平方电线
,公式如何算出来的。
答:
1
平方的
铜芯线是6安。2平方的就12安。800w÷220v=3.6 A
潜
水泵
2,2(kW)
用多少平方电缆
答:
二点五
平方的电缆
...电源
要
接到距离700米左右要
用多少平方
铝
电缆
答:
8mm2
三相
水泵
25个千瓦一公里外
用多少平方电缆
?
答:
三相
水泵
25个千瓦一公里外,用70
平方的
铜芯
电缆
.
1000米接380v 3KV潜
水泵用
铝芯
的电线要多少平方
mm的?
答:
三相380V导线截面的估算 S=M÷(ΔU%×C)M—总负荷矩(kW•m),M=P×L P—负荷功率(k W)L—导线长度(m)ΔU%—线路压降 S—导线截面(mm2),C—电压损失计算系数,三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。(引自《电工计算应用280例》,P.46)如题:M=P×L...
...用三芯的电力
电缆
,用铜线
需要多少平方
,用铝线需要多少个平方_百度知 ...
答:
这个问题看你的运行情况,如果是工地降水
使用的
话,假定是使用4*2.5mm2的橡胶铜芯软
电缆
穿管的话长时间运行没得问题,这种线的好处多,经久耐用,方便移动...,缺点一次投入比铝线大点。铝线就用铜线大个规格就没事了。4*4mm2.不
要
信什么三相电机只用三根线啦,三相设备三相负荷均匀是三根线就可以...
75kw的循环
水泵
需采用星三角启动
需要多大的电缆
?
答:
75KW,单线单线电流约86A 按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25
平方
已经能够满足 如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线 如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面积 注意,我说的是接触器到电机的六条线的截面积,从电源到接触器的最少选50平方 ...