水泵用多少平方的电线
水泵
4㎞
用电线多大
?
答:
你的问题有点介绍不清楚,是
水泵
4kw还是离电源4km,如4kw2.5×3+1.5
平方电缆
就可以了。
3寸
水泵用的电源线
需
几平方
答:
看它的功率(w)是
多少
?一般1.5
平方的电线
足够了
18.5千瓦的潜
水泵用
三芯
电缆需要多少平方的
铜芯线
答:
没有18.5千瓦电机,是17千瓦的,用10
平方
铜线
电缆
.16平方铝蕊电缆.
2.2千瓦380伏替
水泵
深100米
用多少平方
线?
答:
先计算电流,三相电380V供电,那每相电的电流I=P/U=2200W/3*380V=2A。所以选择2
平方的
铜芯线就可以了。
18.5kw深井潜
水泵
。100米左右。
用多少平方电缆
?
答:
18.5Kw的
泵
,电流约在36A看。36A的电流,节省一点,可以用6mm²的铜心
电缆
。安全一点,可以
使用
10mm²的铜芯电缆。100米的距离,对6~10mm²的铜芯来说,电阻极小,因此线路电压降也极小,可以忽略不计。
75千瓦
水泵用多少平方的电缆
?大概距离300米左右
答:
楼上瞎掰75KW300米的距离只要用到50
平方的
标准铜芯
电缆
就够啦 如果不放心可选用50平方的单芯铜芯线(散热效果好) 50平方的YJV电缆标准准载负荷为175A也就是87.5KW/千米
家里220潜
水泵用多大的电线
?
答:
2.5
平方的
线能带5kw足够了。电费的话,跟潜
水泵
漏电没关系。一个是用水量相对以前是不是大了.另外一个是不是泵功率选大了。比如原来水龙头出水是1公斤,现在是2公斤,那多出来的这一公斤压力就是电换来的,也就是说,就算是同样用水量,用水压力不同,电费都会不同。就看给你选泵的人专不专业...
62台5.5kw的潜
水泵需要
配
多少平方的
铜
电缆
才能正常运转,距离变压器五十...
答:
这个
要
说明潜
水泵
的具体的型号!
一台380伏2.5千瓦的潜
水泵
,200米距离,
需要
用什么规格的铝芯和铜芯
电线
...
答:
小功率电动机是三相还是单相的呢?,按三相2.2KW电机考虑,400输送距离时,考虑导线的机械强度,不管单相还是三相电机均按此选用:塑料绝缘铜芯
电线
BV-4×2.5或铝芯电线BLV-4×4,小线为接地线,它们安全载流量分别是32A。一、按三相电机计算:1.Ijs=P/U/√3/cosφ=2200/380/1.732/0.85≈3....
...还有一个是130w/60Hz/120v
需要
配
多少平方的电源线
答:
看参数都是单相的哇.I=P/U=400/120=3.5A 130/120=1.1A
使用
的话0.75
平方的电线
足够了.但是一般
水泵
等属于动力相关,一般使用2平方的.也就是说动力线最少使用线径.但是国内好多用0.75平方以上也在用.