答:
为了确保
水泵
房的安全稳定运行,我们制定了以下操作规程,请大家严格遵守。熟悉规程值班人员必须熟悉本规程和运行管理规程,切忌盲目操作。联络操作程序操作人员需对各配电柜与水泵的联络操作程序和方式了如指掌,并在确认无误后进行操作。控制开关在一般情况下,
消防泵
、生活泵、喷淋泵、加压
泵的
控制开关应放在自...
消防水泵
的
启动
装置启动时随意手动停吗?
答:
1.
消防水泵
的启动装置 启动随意手动停,正常运转2分钟 1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到
启泵
信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的
压力
...
湿式喷淋未端
压力
表不能少于多少大于多少
答:
潜在功能①②一般在检测中借助计时器检验是没有什么问题的, 潜在功能③要借助水力
计算
才能完成,下面将着重论述。末端试水装置的潜在功能与末端试水装置的显性功能在测试时间段上不尽相同, 显性功能是在
消防水泵启动
以前完成, 而潜在功能①②是从打开末端试水装置的阀门起, 到出水为止的一段时间。可能启动消防泵, 也...
消防泵
一般多长时间
启动
一次
答:
商业项目的消防泵根据《建筑消防设施维护管理》要求,需要每周启动一次,每次不少于5min,平时的时候都是系统稳压泵和消防水箱启动维护的,不需要
启动消防泵的
。相关说明 消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛...
消防
水管
压力
高于
泵
最大工作压力是什么原因?
答:
这个
消防水泵
是增压泵的,这个系统管道密闭的时候长时间
启动水泵
的
压力
就会超过水泵固定的扬程,只是流量也同时变小了,根据流量曲线不同扬程也不同的,所以有时候会导致管道的压力高于水泵扬程,但是实际灭火的时候就可以满足要求的。
消防
动压是否可以理解为
水泵启动
时管网
压力
?
答:
不是,动压指水在管道里流动时的
压力
,不是
水泵启动
时的压力
消防
-
水泵
控制柜工作原理
答:
消防水泵
控制柜工作原理:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现星三角降压
启动
,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。
消防泵
控制器GYXF3100-3XP
消防水泵
房多长时间检查一次
答:
消防水泵
房每月检查一次,以及每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。每日应对稳压泵的停
泵启泵压力
和启泵次数等进行检查和记录运行情况,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行...
消防
管平时不使用可以没有水压或没水吗?
答:
2、根据《建筑设计防火规范》第8.6.7条:当
消防水泵
直接从环状市政管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低
压力计算
,并以市政给水管网的最高水压校核。 3、根据《建筑设计防火规范》第8.6.8条:消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。如果建筑的室内消防用水量...
消防水泵
定期检查和维护保养方法
答:
3、检验合格后停车。4、打开放余水阀将泵中水放尽后关闭。5、按引水操作进行干真空试验,真空度应达到-85Ka。6、退回真空泵拉手,用秒表测真空下降值,在1分钟内真空度降落值不大于2.6KPa,即为合格。7、如真空度降低值大于规定的范围,说明有泄漏存在,可用0.4MPa静水压对泵系统检查。观察