11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力计算
消防水泵
如何控制启停?
答:
消防泵
应具有自动启动和停止的功能,这句话错误。自动启动是指满足设计确定的关系后,
消防水泵
无需人为操作即可自动
启泵
。自动启动时,要求消防水泵控制柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:1、连锁启泵。如报警阀上的
压力
开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防...
关于
消防水泵
的
启动
方式
答:
2、消火栓起泵按钮。消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制
消防水泵启动
。3、电接点压力表控制。电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式,电接点压力表上有红色指针、绿色指针和黑色指针,黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示
启动压力
,当黑色指针去到绿色...
消防水泵
管道安装要点
答:
本文将介绍
消防水泵
管道安装的要点。室外阀门井的阀门室外阀门井的阀门可以使用暗杆闸阀或者耐腐蚀明杆闸阀,水泵与管道采用柔性连接,采用刚性连接时应该采用柔性套管。消防水泵吸水管和出水管消防水泵吸水管上应该设置明杆闸阀、带启闭刻度的暗杆闸阀或者自锁工具的蝶阀,消防水泵出水管上应该设置止回阀、明杆闸阀或者...
消防
水池的水是怎样被补上去的?
答:
若建筑物内发生火灾,随着灭火设备的开启用水,使气压罐内的水量减少,
压力
不断下降,当从p4迅速降至p2时,在发出警报的同时,输出信号到消防控制中心,自动启动消防水泵向消防给水管网供水,当
消防水泵启动
后,稳压泵便自动停止运转,消防增压稳压功能完成。第二个问题,见http://www.doc88.com/p-...
消防
流量开关如何设置?
答:
在未设置稳压
泵的消防
水箱稳压系统中,消防流量开关应设置直接启动线路至消防水泵控制柜,直接
启动消防水泵
。对于利用稳压泵稳压的消防给水系统,由于设置了稳压泵,流量开关可以不单独设置直接启动消防水泵的线路,其动作的输出信号可通过输入模块传至消防控制室显示其动作信号即可。
低压、高压、稳高压
消防
给水系统的定义以及应用
答:
稳高压,就是有稳压气压罐,考稳压罐来保证
压力
,火灾也是
启动水泵
。临时高压和稳高压有点相近。高压消防给水系统 :消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设
消防泵
和消防转输
泵的消防
给水系统。稳高压消防给水系统 :消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压...
消防水泵
控制柜常规控制功能
答:
消防水泵
控制柜一般具备以下功能。自动
启泵
状态消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。手动启动状态当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班。手动直接启泵按钮消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动...
水道系统工作
压力
与服务水头的关系
答:
水力平差计算为了确保安全供水并满足用水需求,《室外给水设计规范》(GB50013-2006)规定,配水管网应按照最高日最高时的供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别满足
消防
时的流量和消防水压的要求、最大转输时的流量和水压的要求、最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。水泵扬程的
计算水泵
所...
消防泵
怎么手动
启动
?
答:
消火栓
泵的
手动启动就是,当泵房
水泵
控制柜处于手动状态时,在泵房手动按下
启泵
按钮。当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的。消火栓泵的自动启动方式有:
消防
出水干管上设置的
压力
开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火...
有几种起动
消防泵
方法
答:
起动
消防泵
方法:1、软
启动
是根据软启动器来操纵离心水泵电机的键入工作电压,软启动器类似交流稳压器,启动时将工作电压逐步提高至额定电流,随后直流启动。2、直流变频启动是根据软启动器更改开关电源的频率,进而操纵
消防水泵
电机的转速比,启动时电机转速比逐步提升至额定值转速比,启动电流量也逐步调至...