11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力计算
...
消防
稳压
泵的
流量和扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调 ...
答:
气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即
启动消防泵的压力
值。按下式计算:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,...
消防
水池取水口到消防车吸水
泵的压力
是
怎么算
的?
答:
应该是
消防
车
水泵
的吸程+水池出水口中心点到消防车吸水口的垂直高度差,比如水池高于消防车,那高度差就是正数,相反水池低于消防车高度差要
计算
成负数。 得数再除以10就是
压力
了,单位是MPa。
水泵
的工作
压力
如何
计算
?
答:
消防水泵
扬程
计算
公式:Hb=Hq+hd+hg+hzHq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)hd——消防水带的水头损失(mH2O)hg——管网的水头损失(mH2O)hz——消防水池水面与最不利消火栓只高差(mH2O)消防竖管的流量分配,水枪喷嘴的
压力
,水带压力损失的计算,均与水箱高度的计算方法相同。消防水箱的高度和...
消防水泵启动
后的工作
压力
是多少?
答:
当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4自动喷水灭火系统和其他自动水灭火系统应根据喷水灭火需求
压力
确定,但最低不得小于0.10MPa;5当高位
消防
水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置稳压
泵
。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的...
全自动稳压
泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则稳压泵停泵压力p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动启泵压力设置点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa
消防水泵启泵压力
P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
稳压泵六公斤
启泵
,
消防压力
表要调几公斤启泵?
答:
一、稳压
泵启泵压力
不是要大于
消防
主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压
泵的压力
无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不...
消防
水的工作
压力
是多少
答:
其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即
启动消防泵的压力
值。按下式计算: P2 =(P1 + 0.098)÷αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压...
消防水泵
一般多少个
压力
答:
这个根据规范GB50974-2014的
消防水泵
章节5.1.6规定的是不能超过水泵的扬程的140%。也就是不能超过水泵规定的
压力
的1.4倍。叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有液体吸管。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。在
泵启动
前,泵壳内灌满被...
用在补
水泵
上,到压
启泵
,到压停泵,如何设置?
答:
补 水泵扬程 是水系统高差加3-5mH2O,高差为45m,选择扬程50m,系统
计算
时
水泵启动
压力应为50m,水泵停
泵压力
可在大约45m,若是系统承压算得为83mH2O,那可以理解为系统有较高的 安全系数 ,83m/50m=1.66倍的安全系数。
水泵房
消防水泵
出水的泄压阀
压力
怎么
计算
答:
这个是系统社会自的最大工作
压力
的压力,一般是超过系统工作压力的1.3-1.5倍开启排放的