11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵有什么要求
消防
泵房有建筑高度
要求
吗?
答:
无专门规范
要求
。1、当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于 3.0m。2、当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有 0.50m 以上的净距。3 当采用桁架式起重机时, 除应符合本条第 2 款的规定外, 还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。
消防水泵
房工作原理:原动机...
消防
水池
有什么要求
?
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵
房...
消防水泵
与生活
给水泵有什么
区别
答:
消防泵
不同于生活泵,区别在于:(1)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以5L/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。(2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护,必须运行可靠。
要求泵
体结构合理、材质恰当、可靠性高。(3)消防泵...
设计时给建筑配备
消防
稳压
泵
,必须是配备两台一台运行一台备用吗?哪个规...
答:
对于
消防泵
《建筑设计防火规范》的8.6 消防水池与
消防水泵
房有明确规定:8.6.8 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。但对于稳压泵没有规定,但图集里多...
水泵
的安装方式有哪几种?
答:
打开进水阀门、水泵排气阀,使水泵灌满水,将水泵出水管上阀门关闭。先点动水泵,检查有无异常、电动机的转向是否符合泵的转向
要求
。然后启动水泵,慢慢打开出水管上阀门,检查水泵运转情况、电机及轴承温升、压力表和真空表的指针数值、管道连接情况,应正常并符合设计要求。最后附上规范中关于
消防水泵
安装的...
消防
水池设置的基本标准是
什么
啊?
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵
房...
住房
消防
管道安装规范
答:
2
消防水泵
接合器的设置位置应符合设计
要求
;3 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;4 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;5 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计...
消防水泵
房有防火
要求
吗?图纸上要求安装喷淋。
答:
1、有防火
要求
的。
水泵
房有许多设备,并不能排除发生火灾的可能 2、在选用设备时可选用气体灭火装置,发生火灾后,利用气体灭火 3、如设计图纸有这项设计,可与设计院和
消防
在进行沟通。4、如不选用气体灭火火灾时将无法保证消防设备、设施正常运行,损失将更大。
建筑设计防火规范gb50016-2014生活水泵房和
消防水泵
房可以和并吗_百度...
答:
一、单独建造的
消防水泵
房,其耐火等级不应低于二级。二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震
要求
,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震计算,并应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032的有关规定。三、当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防...
消防
稳压
泵
是否
要求
配置两台,一台运行,一台备用?具体是哪本规范上要求...
答:
《石油化工企业设计防火规范》中第8.3.6条规定:
消防水泵
、稳压泵应分别设置备用泵,备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力。