11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵有什么要求
何谓
水泵
接合器?其设置
有什么要求
?
答:
一、水泵接合器:当室内
消防水泵
发生故障或室内消防水源供水不足时,供消防车从室外消火栓取水加压经水泵接合器送到室内消防给水官网:二、设置
要求
:1 消防水泵接合器设置的数量宜按每个10-15L/s计算。2 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。3 消防水泵...
消防
栓水压标准规定
要求
答:
5. 当高位
消防
水箱不能满足本条第1至4款静压
要求
时,应设置稳压
泵
。7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的市政消火栓流量不应小于15L/s,给水压力距地面不应小于0.10MPa。7.2.10 发生火灾时,消防水鹤的流量不应小于30L/s,供水压力距地面...
消防水泵
房怎么安装
答:
消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。
消防泵
主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。以上内容参考:百度百科-消防泵 ...
消防
喷淋系统需要多大的
水泵
?
答:
确定所需的
水泵
大小需要考虑以下几个因素:1.喷淋头的大小和类型:确定所需的水泵大小需要考虑喷淋头的大小和类型,以确定所需的水流量和压力。2.所需的水流量和压力:确定所需的水流量和压力,以便确定所需的水泵大小以满足设计
要求
。3.配管和管道长度:配管管道长度会影响水泵的大小和功率,并且管道...
民爆仓库
消防水泵有什么要求
答:
消防水泵
设置在消防泵房,应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)相关
要求
。满足民爆仓库消防设计的扬程、流量即可。
都
什么
情况下要设消防水池和
消防水泵
房?是个建筑就得有么
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水泵
房...
消防
专用
水泵有什么要求
?
答:
专用 有用有备,压力需要稳压泵提供 电力供应单独设置,有双路供电,和应急电源供应
水泵
启停依靠压力感应器和水流指示器等控制 颜色一般为红色 没奖励分,就说这么多了 不懂再问吧
消防水泵
是否必须互为主备?
答:
消防水泵
不是必须互为主备。一、原则上,设置消防水泵和消防传输泵时均因设置备用泵。但根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定,下列情况下可不设备用泵:1、建筑高度小于54m的住宅和室外消防用水量小于等于25L/s的建筑;2、建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时。二、备用的...
关于几个
消防水泵
问题的探讨?
答:
大多数消防水源提供的消防用水,都需要
消防水泵
进行加压,以满足灭火时对水压和水量的
要求
。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,笔者针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正。一、多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵《建筑设计防火规范》(以下称《建规》...
为
什么消防水泵
出水管超过300就要设电动阀
答:
2
消防水泵
吸水管布置应避免形成气囊;3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修 时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的
要求
,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据...