11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵线手动
消防
栓有信号线、
启泵线
和回答线在这三种线中那种线是电源线。
答:
共1根,电源线、起
泵线
各2根同管敷设,起泵线并联接按钮起泵端子z,电源线接指示0灯或(+、-)端子g、信号线接按钮另一g常闭触点或(S+、S-)端子f。 按钮有普通型和编码型两种,前者依第一t种接线,且需加编码模块,后者按第二f种接线即可。w酢zy小κnォ摹d ...
消防启泵线
要不要到控制室,如果不到哪控制室要不要控制起泵,如果要又...
答:
消防启泵线
是从按钮直接到
水泵
控制柜的,控制室启泵是单独的多线远程直启线路的。
消防水泵
接合器、消防水箱、消防水泵
答:
消防水泵接合器消防水泵接合器:给室内消防管道送水加压。(超过4 层的厂房和库房、超过5 层的民用建筑、高层建筑要设置)。消防水箱消防水箱:初期灭火,5-10 分钟消防用水量。
消防水泵消防水泵
:5 分钟
启动
。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
消火栓
按钮在室内设置中的重要性
答:
消火栓按钮与
手动
火灾报警按钮的使用目的不同,它们不能互相替代。即使在稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮
启动消防泵
,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的。设置要求和应用条件除了没有设置火灾自动报警系统的稳高压系统外,所有室内消火栓均应设置消火栓按钮。具体设置要求和应用条件,可参专题:...
消防
炮系统几根线
答:
(4)现场区域控制箱到
消防
报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)+RVSP2x1.5(远程控制线)(5)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统也不具备远程控制功能)(6)消防报警主机到
水泵房
:RVV4x1.5(
启泵线
,启泵反馈线)。注...
消防
设计中
消火栓
起
泵
按钮是单独连一根线吗,不和烟感连一起吗?_百度知...
答:
消火栓
按钮的信号线是与烟感的信号线连在一起的。另外消火栓按钮还有电源线、
启泵线
、回答反馈线。不过不同品牌型号的线制有些区别的。如海湾的J-ASM-GST9123,线制:消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制,需将消火栓按钮与泵控制箱采用二线连接。但是GST9124同样是海湾的,...
消防水泵
管道安装要点
答:
本文将介绍
消防水泵
管道安装的要点。室外阀门井的阀门室外阀门井的阀门可以使用暗杆闸阀或者耐腐蚀明杆闸阀,水泵与管道采用柔性连接,采用刚性连接时应该采用柔性套管。消防水泵吸水管和出水管消防水泵吸水管上应该设置明杆闸阀、带启闭刻度的暗杆闸阀或者自锁工具的蝶阀,消防水泵出水管上应该设置止回阀、明杆闸阀或者...
消防多线直
启消防泵
24v继电器动作但泵不运行
答:
在确认水泵控制柜工作在自动模式下时,就要看线路连接是否正确、牢靠。通常
水泵的启动
信号都是用常开点,检查一下继电器的控制端接的是不是常开点。如果继电器没接错就要咨询控制柜厂家的技术员,搞清楚控制柜内的
消防启动
端子号和需要什么样的启动信号(有源24V启动还是无源信号启动)。
消火栓6芯线中的
启泵线
怎么连接
消火栓泵
控制柜和消防控制主机?需要加模 ...
答:
消火栓
按钮
启泵线
是直接启泵的,不需要设置模块的。
...是不是一根接24V电源一根做起
泵线
来
启动水泵的
?
答:
消火栓启动水泵
是通过消火栓按钮闭合信号,传输给控制柜作为
启动水泵的
开关量信号。一般为AC24V(也有AC48V的)你也可以理解成接控制柜内的AC24V电源。你最好能看得懂图纸,你所说的一根接24v电源,一根启动水泵完全是错误的。实际上是将这两根引线串接在控制柜内标识为消火栓开关的两个点上。
棣栭〉