消防泵启泵线手动
消防
栓按钮直接
启泵
原理是什么?直
启线
和反馈线在
水泵
控制柜上怎么接...
答:
现在
消防
局要求水泵的直启为了减少控制环节,取消控制模块,而是采用直启终端器来实现。直启终端器输出有:\x0d\x0a
泵启动
信号:输出有源24V信号接到控制柜上的24V启动继电器线圈上;\x0d\x0a泵停止信号:输出有源24V信号接到控制柜上的24V停止继电器线圈上;\x0d\x0a反馈信号:接到24V继电器...
消火栓
按钮线是4*2.5的
消防泵
和喷淋泵直
启线
都是7*1.5的从控制中心回...
答:
喷淋泵、
消防泵
的远程
手动
直
启线
是分别布置的,都应该是7*1.5。按原来规范设计、施工、验收的,消报直启消防泵的4*2.5应该还要设置,按新规范消报只报警、不
启泵
,就近连入报警总线,不用到泵房了。
消防启泵
线路和感烟线路可以共用一管吗?
答:
只要启泵线路是弱电就可以,强电
启泵线
不可以,因为会有干扰的。一、消火栓按钮与
手动
报警按钮的区别是一个用于启动水泵,另一个用于报火警,两者的联动公式启动也不一样,消火栓按钮联动直接启动
消防水泵
,而手动报警按钮联动直接
启动消防
警铃和消防广播。消火栓按钮实现的是对
消防泵
的直启功能,接线方式要...
消防
控制室主机在
手动
状态,
水泵
在自动状态,发生火灾后水泵可不可以自动...
答:
不能,
消防
控制主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在
手动
,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不能自动
启动水泵的
。
启动消防泵
的三种方法
答:
1、软
启动
是根据软启动器来操纵离心水泵电机的键入工作电压,软启动器类似交流稳压器,启动时将工作电压逐步提高至额定电流,随后直流启动。2、直流变频启动是根据软启动器更改开关电源的频率,进而操纵
消防水泵
电机的转速比,启动时电机转速比逐步提升至额定值转速比,启动电流量也逐步调至额定电压,以降低...
消防
控制系统中,
消火栓
按钮直接
启泵
要几跟线,怎么接?
答:
四根线或者六根线。消火栓按钮根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种,不带电话插孔型需要接四跟线,两根
启泵线
接到
消火栓泵
控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器,而带电话插孔型则多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。消火栓按钮是用于设置有
消火栓水泵
的建筑内,...
消防水泵
控制柜平时是否自动状态
答:
消防
控制
水泵的
控制柜需要有
手动
自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要
消火栓
按钮或者压力开关联动
启泵
,手动状态时需要手动控制启动按钮启动。为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统...
消防
联动控制器自动喷水灭火系统的控制和显示要求
答:
喷淋泵电源的工作状态需清晰显示,任何异常都能及时发现。实时监控设备状态喷淋泵的运行状态、故障情况,以及水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常与动作状态,都需要实时监控,确保每一个环节都正常运行。
手动
控制功能不可或缺手动控制喷淋泵的启动和停止功能不可或缺,同时,
泵启动
和停止的...
在消防主机处于联动状态下,按下
手动
报警按钮可以
启动消防泵
吗?
答:
不可以,现在联动都是设定需要2个点位报警的。1个手报+烟感。或者不同防火分区的2个手报。
消防线
怎么接
答:
5.
消防
广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。6.其他专线电话、多线控制线、喷淋泵直接
启泵线
等都不会在端子箱连接,只有在导线长度不够的情况下在端子箱内转接一下。注意:严禁高压、与消防无...