11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵线手动
消火栓启泵线
和消火栓联动控制线一样吗?都要接消火栓按钮吗?
答:
1、消火栓系统的联动控制设计:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制
启动消火栓泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或
手动
状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动...
消防
按钮怎么接线?有几根线?
答:
1、一般
消防
按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、
手动
报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓
按钮有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根
启泵线
+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线 3、也可以...
消防泵
房控制柜打到
手动
,多线盘也能远程
启动
?
答:
不能,
水泵
控制柜必须打到自动状态。
消防启泵
总线8 X1.5是啥意思怎样使用的
答:
这个说的是
消防水泵的
直启线路,也就是远程
手动
直接
启动线
, 这个指的是8根1.5平方毫米的线路,具体的根据使用的报警设备厂家的设备确定,这个依爱的只需要4根,利达的5根即可,青鸟和松江的6根,海湾的7根,8根的我没见过。
联动
消防泵
,现在问一下,现在消防泵在
手动
(自动)状态下,每天总是起很多...
答:
咳,说句不中听的话,前面几位大侠不知道在什么地方搜索再粘贴就完事了,白白拿走你的分数还不办事。我看到这里真是看不下去了,作为一位干过消控室值班人员的我,告诉你这个真实的本质:
消防泵
不管在什么状态下,只要一
启动
就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的...
求
消防水泵
机械应急
启动
装置的图片
答:
“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械应急启动装置”输出和原控制柜内输出端子相连接,以实现应急直接
启动消防泵
。启动时
手动启动
手柄按下90°,消防泵依据所配电器采用星三角启动、降压启动方式启动,停泵由有管理权限的人手动停泵(不...
消防
按钮怎么接线几根线
答:
1、一般
消防
按钮有四根线,两根硬线
启泵
,一对双绞线反馈信号。2、
手动
报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓
按钮有多种接法:1、消火栓按钮带地址:两总机+两条
泵启动线
+两条灯管线 2、常用消火栓按钮:两条泵启动线+两条模块进入线+两条灯管线 ...
海湾
消防消防
设备
启泵
按钮接线怎么接
答:
6跟线,一组(2根线)总线接报警控制器,一组(2根线)直接起
泵线
直接接水泵,还有一组反馈点灯线(2根线)接水泵,原理:当
消火栓
按钮被按下,通过总线将报警信号传送给主机,一组起泵线直接
启动水泵
,当
水泵启动
后,通过反馈线点亮消火栓的回答灯。
消防泵
按下手报会起动吗
答:
消防泵
按下手报是会起动的。消防泵自动启动有两个条件:1是在自动喷水灭火系统工作灭火的时候,由压力开关联动启动消防泵。2是在
手动
使用消火栓灭火的时候,用消火栓报警按钮联动启动。另外在非消防联动或者联动失灵的情况下,消防泵还设置了手动应急启动,由工作人员手动直拉线
启泵
。
消防
栓
泵
自动状态下可以
手动
停泵吗?
答:
消防栓泵制动状态下可以
手动
停泵。当手动停止
消火栓泵
时,可以在总线盘中进行操作。按下总线盘中的消火栓泵按钮。消火栓泵的
启动
灯和反馈灯并同时启动亮起。表示这次启动成功。如果有一个灯没有亮起,说明消火栓倒没有启动。然后按确认键就可以启动。所以,消火栓泵的开启,按照现行的建筑设计防火规范和...