11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵线手动
消防
流量开关
启
停
泵
接线图?
答:
计算公式很复杂,没必要深研究。一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定。非常重要的一点:不要设置上限。2、线路检查:
启泵
信号线和DC24V是否正常。3、测试:打开试验消火栓放水试验。管道压力到达流量开关设置下限压力时,应自动启动
消火栓泵
,
手动
停泵。
消防
按钮怎么接线?有几根线?
答:
1、一般
消防
按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、
手动
报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓
按钮有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根
启泵线
+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线 3、也可以...
消防主机
手动
状态
启动消火栓
按钮能
启动消防水泵
吗
答:
消火栓按钮不能直接 启动
消防水泵
可以作为一个
启动泵
的信号再加上一个探测器信号就能启动消防水泵了 它可以反馈信号给消防联动控制器 由消防联动控制柜
手动启
动
消防泵
这样可以防止误启动消防泵
消防
控制柜给电
水泵
就
启动
怎么回事, 带变压器的,控制旋钮在任何位置都一...
答:
无论
手动
与自动,肯定有一个给定信号一直在闭合,如水管压力低信号、火灾报警信号的接点一直在接通,你把远方的控制线或信号线全解了能起动那就是怪事了 分二步,一把所有远方的接线解除看能不能再
启动
,如不能启动,把远方的控制线一对一对的接,看接到那一个启动,为了避免带电机启动,可把电机...
消防泵
控制柜
手动
状态时,手动控制盘远程能
启动
吗
答:
可以的。这个不论控制柜
手动
还是自动远程都可以直接
启动
的。
有几种起动
消防泵
方法
答:
起动
消防泵
方法:1、软
启动
是根据软启动器来操纵离心水泵电机的键入工作电压,软启动器类似交流稳压器,启动时将工作电压逐步提高至额定电流,随后直流启动。2、直流变频启动是根据软启动器更改开关电源的频率,进而操纵
消防水泵
电机的转速比,启动时电机转速比逐步提升至额定值转速比,启动电流量也逐步调至...
消火栓
按钮起
泵线
和点灯线接线方法
答:
接法:用2个常开点,把监视模块装在栓箱内或旁边接信号线,即1个消火栓1个报警点;也有按照防火分区报一个点的(规范允许),模块安装在模块箱内,把这个防火分区的消火栓按钮常开点并接至模块。以上两种接法中的
启泵线
多是把所有消火栓按钮的常闭点串联接至
消火栓泵
控制柜(串联接后应只剩2根线)...
1
消防
控制室直接
启动
的是喷淋泵还是
消火栓泵
?2 这两种泵都需要
手动
控...
答:
1、喷淋泵和
消火栓泵
都需要消防控制室直接启动 2.、当采用多线直启时,
手动
控制线没必要 3、液位计与水泵的联动关系为:低液位,不
启泵
,保护水泵。
消火栓启泵
按钮接什么线
答:
消火栓启泵按钮接线方式如下:2根信号总线、2根
启泵线
、2根启泵反馈灯线,规范要求
消火栓泵启动
后在消火栓按钮上需有灯显示已启泵。5根线的方式中的信号线不能省,另外3根是在2根启泵线与2根灯线做的文章。启泵线的1根与灯线的1根共用接正24V成为1根,当按下按钮时将正24V送至消火栓泵控制柜...
消防
流量开关六根线的接线方法
答:
消防流量开关六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁
启动消防泵
(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停
泵线
,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况
手动
停泵,所以这对线不接、不布线。