请问谁有屋顶
消防
流量开关
安装
示意图,以及
稳压泵
的安装示意图...
答:
流量开关
安装
在屋顶
水箱
出水自流
稳压
管路上即可。
什么是
高位消防水箱
?
答:
2)其他建筑应设置
高位消防水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
;3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。4)可不设置条件中需注意...
在消防用水中,设置
稳压泵
系统的是否还要设置
消防水箱
。
答:
设置
稳压泵
系统和是否设置
消防水箱
无关,需要消防水箱的场景还是需要设置。稳压泵用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,...
高位水箱
的
稳压泵
是如何启泵给稳压罐补水的?
答:
高位
槽正压状态下的话,
稳压泵安装
在高位槽底部就行了,然后直接输送到稳压罐,控制好流量扬程,高位槽负压情况下必须要弄清楚槽内的确切数据
消防稳压泵
的作用
答:
消防稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位消防水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按...
给排水系统工程
安装
施工工艺及施工方法?
答:
安装准备→
消防水泵
、
稳压泵安装
→干、立管安装→消火栓及支管安装→
消防水箱
和水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。⑴、安装准备:认真熟悉消防主管部门窗审批的设计施工图纸,编制施工方案,进行技术、安全交底。核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否存在排列位置。检查预埋件和...
有
消防水箱
就必须设
稳压泵
吗?什么时候必须设置稳压泵
答:
一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;工业建筑不应低于 0.10MPa。在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主
消防消防
泵启动时为止,须按主、备泵设置
稳压
...
消火栓
稳压泵
出水管接哪里?
答:
天面
稳压泵
接天面消火栓环管,地下室泵房内的接出水主管
消防
出水干管需要
安装
低压压力开关,请问是什么样子的,需要装几个?
答:
如果有
稳压泵
,由于压力开关动作直接启动
消防水泵
,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于
高位消防
水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于
高位水箱
液面下降缓慢而影响水泵启动。\x0d\x0a\x0d\x0a消防栓压力开关和消防水泵压力开关的压力设定值并不是统一的,要...
稳压泵
与
消防水箱
落差多少?
答:
稳压泵
与
消防水箱
之间的落差取决于具体的设计和
安装
要求,以及当地的消防规范和标准。一般来说,稳压泵与消防水箱之间的落差应足够产生所需的水压,以确保有效的消防供水。正常情况下,消防水箱通常位于较高的位置,以便利用自然的重力作用来提供水压。稳压泵则会连接到消防水箱,并通过泵送水来补充和增加水压...
<涓婁竴椤