11问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位水箱稳压泵安装图
消防高位水箱稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少压力?
答:
稳压泵
的停启泵压力值与稳压泵距
消防水泵
高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在
高位消防水箱
旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与
安装
》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
高位消防
备用
水箱
连接的供高区消火栓管道中的
稳压泵
,
安装
位置(顶层或地 ...
答:
施工方的是对的!管道能够承压那么多!120m的管道系统肯定用的是无缝钢管,承压1.6MPa没问题的。
消防
系统是开式系统。所以水泵扬程要考虑给水管网的给水压力和末端用户的用水压力,加上静水高度!
消防给排水专业设计屋面
消防水箱
,在什么情况下需要做增压
稳压
设备?
答:
采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱,消防水箱的设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,以保证准工作状态的消防用水水压。当
高位消防水箱
不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防水箱的供水范围不是独立的一栋建筑...
消防
工程屋面上有个稳压管和一些
稳压泵
,具体它们的作用是什么呢?_百 ...
答:
1、稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。其伏安特性见稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。稳压管是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。2、
稳压泵
是
消防泵
的一种,用于...
屋面
消防水箱
和
稳压
罐的工作原理?
答:
稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和
稳压泵
工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期
消防
用水。《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定...
消防水箱
有哪些作用?
答:
消防水箱的主要作用是供给建筑初期h灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的h灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关,影响灭h效率,为此
高位消防水箱
应规定其z低有效压力或者高度。
高位水箱
和
稳压泵
是连接在湿式报警阀的上半部还是下半部,具体作用是什...
答:
下半部分,进水侧,这样喷头洒水,水自身压力向下补水报警阀,从而让报警阀上的压力开关动作,水力警铃动作。
屋面
消防水箱
和
稳压
罐的工作原理是什么?
答:
1、稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和
稳压泵
工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期
消防
用水。2、增压泵的水源是由屋面
水箱
供给...
自动喷水灭火系统
安装
施工工艺一?
答:
2.2.1自动喷水灭火系统主要设备材料的选用应符合《SGBZ-0508室内
消防
管道及设备
安装
施工工艺标准》的有关内容。2.2.2主要设备:喷淋泵,水泵结合器,报警阀及组件,信号控制阀,水流指示器,喷哂头,气压给水装置,
稳压泵
等。其中喷哂头,报警阀,压力开关,水流指示器等主要系统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。
这样的地埋箱
泵水箱
是怎么做基础?
答:
21、
消防泵
站里的控制柜的防护等级是 IP55 22、消防泵站里的水泵的巡检周期为 7天,每台泵每次巡检时间2min 23、在GB50974-2014中对临时高压消防给水系统的
高位消防水箱
的有效容积应该满足初期火灾消防用水量 的要求。24、高位消防水箱的有效水位应满足水灭火设施***不利点处的静水压力。25、
稳压泵
的...