11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器二次侧电压是
电压互感器二次侧
额定
电压为
多少伏
答:
标准规定二次侧两线间额定电压统一为100V。计算,主要是用了电压互感器后,已知电压测量值后,反过来求被测电压的实际值,这本来就是测量的目的。是由于被测电压值太高,直接测量困难才采用电压互感器的。比如电压互感器变比为n=10000/100,在
电压互感器二次侧
测量值为V2=62V,则实际电压值V1=n*V2...
10kv母线
电压互感器二次侧
相
电压为
多少
答:
国家标准规定电压互感器二次侧的电压分为100/√3V、100/3V、100V三种。根据系统中性点接地方式的不同,在中性点非有效接地系统(66kV及以下系统)中,电压互感器的二次侧电压有100/√3、100/3V两种;在中性点直接接地系统(110kV及以上系统)中,
电压互感器二次侧电压
有100/√3V、100V两种。
电压互感器 2次侧
额定
电压为
多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈...
答:
常用的一般为100V,还有57.7 , 33.333两种;
电压互感器
的参数中,有一项为“额定电压比”,比如380/100,10KV/100,就是一次侧电压和
二次侧电压
的比值,比如10KV/100V的,当一次侧是10KV的时候,二次侧就是100V;当一次侧是5KV的时候,二次侧电压就是50V。
电压互感器 2次侧
额定
电压为
多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈...
答:
1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连 接组别、摇绝缘、核相序等。2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接 的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。3.接在
电压互感器二次侧
负荷的...
电压互感器二次
额定
电压是
多少
答:
在电力系统中,
电压互感器
主要用于降低高电压至安全的测量水平,以便于电压监测、保护和控制操作。例如,如果一个电压互感器的变比是10000/100,这意味着对于一次侧的每100伏电压,
二次侧
将输出1伏电压。因此,如果二次侧测量值为262伏,那么实际的一次
侧电压
将是26200伏。
电压互感器二次
额定电压一般为多少
答:
电压互感器是
把高电压转化为低电压的设备,
二次电压
多为100V。
电压互感器
VV接线,B相接地,
二次侧电压是
多少?
答:
二次侧电压
各相对地分别为:a地:100V b地:0V c地:100V 二次侧线间电压分别为100V
如何测量
电压互感器二次侧电压
?
答:
首先要将保护装置压板改为信号位置,否则会引起保护误动作找对二次侧线路,选择相应的万用表量程在接地的情况下进行测量,一般测量各相对地电压还可以根据
电压互感器
额定参数计算一次电压为110KV,电压互感器变比为600/1那么
二次侧电压为
110/600。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流...
电压互感器
一次
二次电压
变化范围
答:
对于
电压互感器
,不管一次
侧电压
等级是多少,其二次侧额定电压线
电压为
100V,额定相电压为57.74V;对于电流互感器,二次侧接负载时电压为负载的压降,开路电压为无穷大(这就是电流
互感器二次侧
不许开路的主要原因)
电压互感器
的
二次侧
电亚为什么均为100V,按理说一次侧的电压不同的话二...
答:
二次侧的电压与一次侧的电压和互感器的变比有关,由于为了是测量方便一般
电压互感器
的
二次侧电压
都为100V的低压。