11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆井高于地面
电缆井
的深度一般多少?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力
电缆井
设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
电缆
管井施工埋深多少?
答:
待回填完成后,应在
电缆
转弯处、中间接头处、与其他管线交*处等特殊位置放置明显的方 位标志和标桩,以增强防止外力破坏能力。 \x0d\x0a②电缆穿越道路及建筑物或引出
地面
高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的 1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成...
防爆波
电缆井
是否可以出
地面
多少
答:
同室外地坪一样高度就行了,参照07FJ02第106页
电缆
手
井
的具体尺寸是多少啊?
答:
电缆
人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3...
直埋
电缆
敷设规范
答:
4、在存在酸、碱等强腐蚀性物质或电化学腐蚀严重的地方,不宜采用直埋电缆。5、引入建筑物、与地下建筑物交叉或绕过地下建筑物等特殊情况,可以适当浅埋,并采取必要的保护措施。6、直埋电缆在引入建筑物或
电缆井
时,应使用管道进行保护,并采取防水措施封闭管口。7、直埋电缆不应与其他地下管道正上方或...
电缆井
的最大深度是多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆井
设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
10KV
电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,
电缆井
之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
电缆
过道埋设时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
c、挖沟的深度应使
电缆
埋置后的电缆外表面距
地面
的距离不得小于0.7米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。d、在引入建筑物,与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。e、直埋电缆引入建筑物或电缆入孔井时应加管保护,并对管口采取防水渗透的堵塞...
地埋
电线
的标准是什么
答:
3、直埋
电缆
在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出
地面
时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定...
从人防工程的防爆波
电缆井
出来到
地面
一层消控室的电缆,一般要怎么敷 ...
答:
一是走
电缆
沟,二是穿钢管埋地敷设,图纸上应该有,也可能要求按相关图集做,你仔细看看,如果都能没有那么图纸会审上就应该提出来