11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc的485是哪两根线
西门子plc编程
电缆是普通的RS232接口不
答:
是的。
西门子PLC编程
电缆如果两端是都针孔的话,一端是RS
485
,连PLC,另一端是普通的RS232,连PC电脑
麻烦问一下
西门子PLC
S7-200 CPU226,通讯端口
是哪两根
啊?
答:
西门子的
编程口都是485口的。你用232的接线方法做线肯定要失败。图上
的是485的线
,你还需要一个232转485的东西,可以参考德阳四星的RS232/485转换器。另外就是一根标准的232线(自己做)。
西门子
200
plc
怎么和电脑连接?连接线是usb转232再转
485
的,不知道怎么...
答:
485端
的485
+和485-需要和
PLC
端口的引脚3、8连接。另外就是需要考虑你的232转485模块是如何供电的,独立供电的应该没问题,从232口取电的就需要注意你转换出来的232串口是否能够给它供电。
一根
西门子
s7-200电脑与
plc
通讯电缆加接口什么型号
答:
5 5V返回 逻辑地(5V公共端)6 +5V +5V,通过100 Ohm电阻 7 +24V +24V 8 RS-
485
信号 A RS-485信号 A 或 TxD/RxD - 9 不用 10位协议选择(输入)金属壳 屏蔽 机壳接地(与端子PE相同)/与电缆屏蔽层连通 RS232转RS485出来的
两根线
,要是不知道信号 + - ,就随便接
PLC的
3或8...
西门子
G110变频器与S7—200
PLC
应该用什么通信线
答:
用DP电缆通讯线,带屏蔽的最好
谁有
西门子PLC
200使用的USB口时的驱动程序
答:
看你的适配器是:usb转485的(就是一根线,一端电脑接usb,一端plc接MPI),这个直接装适配器附带的PC adapter驱动就行。如果是通过232转
的485
(
是两根线
,一个是接电脑usb,另外一个接plc,然后这
两个线
的串口插接起来),这个需要装usb转232的驱动。驱动都装了,
plc中的
端口设置也要正确,到...
请问一下
西门子
200
PLC
通讯口的针脚定义?
答:
1:机壳接地 2:逻辑地 3:RS-
485
信号B 4:RTS(TTL)5:逻辑地 6:+5V,100欧姆串联电阻器 7:+24V 8:RS-485信号A 9:10位协议选择(输入)连接器外壳:机壳接地
西门子plc
有
两个
rs232 rs
485
端口。什么作用呢?有何不同?
答:
两个
端口用来进行数据通讯用的啊,232和
485
的区别是采用了不同的通讯协议而已
西门子plc
有
两个
rs232 rs
485
端口。什么作用呢?有何不同?
答:
1:与其他通讯设备连接时选择的通讯协议不同,参数设置也不同;2:串口头也不同,485接串口一般用
两根
信号线,232一般是用4根信号线,地线GND可不接。3:电脑上的串口一般就是232,如果连接
PLC的485
口时需要串口转换器。练232时可以直接连接。
西门子PLC 的
通讯接口是15针的串口怎么接出来RS
485的两根线
?
答:
西门子PLC
S7-300系列PLC安装及注意事项:一、辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等)。二、 一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上。三、 PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。四、输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出...