输入4MA读出13600是为什么?
答:
那么出现这种情况的话,很有可能是因为它其中的一些电路出现了血淋淋的状况,所以才会有这样的情况出现,那么很有可能是故障了。
西门子
s7一300
模拟量
输入,输出是怎么算的
答:
一般是通过标定公式进行换算,就是实际物理测量范围比上输入或者输出的电压或电流的范围,然后再乘上模拟量采集到的值,就是实际的物理值。比如测量范围为A,电压或电流范围为B,采集到的
模拟量值
为a,实际物理值为b,那么有等式A:B=a:b。这样就可以根据其中的三个值,推算另外一个值了。一般输出...
问个
西门子模拟量
输入值转换问题
答:
模拟量
的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl 其中:Ov: 换算结果 Iv: 换算对象 Osh: 换算结果的高限 Osl: 换算结果的低限 Ish: 换算对象的高限 Isl: 换算对象的低限 根据上述公式可得:温度显示值=[(100-0)*(AIW0-6400)...
西门子
plc
模拟量
输入值转换成比例值程序怎样写
答:
在
西门子
PLC中,将
模拟量
输入值转换成比例值通常涉及到使用“SCALE”或“NORM”指令块。这些指令块可以方便地实现线性变换,将输入值(通常是传感器读数)转换为实际的工程单位值。在工业自动化领域中,PLC(可编程逻辑控制器)被广泛应用于控制和监控各种设备。西门子PLC作为一种常用的...
西门子
PLC
模拟量
和数字量之间如何转换
答:
实质:都是读取
模拟量
通道,至于转换,则由PLC的AD模块完成。200系列:假设你的模拟量接驳在第一个通道:读取模拟量:MOVW AIW0,VW0 此时VW0中保存的就是模拟量转换为数字量的值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其对应的就是-32000~32000之间,0到10V,那么其对应的就是0~32000之间...
西门子
300PLC
模拟量
0到10V 对应的数字是多少啊 为什么 我用了FC10...
答:
他们都说了:S7-300的
模拟量
范围是0-27648,建议你下载个S7-300的手册吧:http://www.con-star.com/download/download5.html
西门子
PLC
模拟量
怎么处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量
输入:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你PLC是否自带模拟量输入),输出为VW0,模拟量输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-32000...
西门子
PLC测得的
模拟量值
如温度,电流如何在显示屏上显示?
答:
PLC是现场级的采集控制设备,而你所说的触摸屏或组态软件都属于上位的概念,所以PLC的
数据
要在触摸屏或PC(装有组态软件)上显示那是通过通讯方式了。比如PLC与
西门子
KTP178屏,直接用一根PG电缆就可以连接,在个人电脑里有WINCCFLEXIBLE或PROTOOL编辑好组态文件下载到触摸屏里,触摸屏和PLC就可以通讯并...
西门子
plc
模拟量
AIW最大值为什么是32000
答:
其实不是32000,而是32767.只不过32000已经很接近实际了。它是个工程量,是硬件设计时已经固化了的。就像是S7-300等控制器中的27648一样。 三菱的有时是4095 10000 27648 32000 32767都是一样的。
PLC
西门子
200系列
模拟量
被A/D转换成数字后,怎么把数字计算成对应的物...
答:
模拟量
模块自动转换成对应的数字量,200的模块对应的是数字量范围是0~32000,你再把数字量的量程和压力或者温度的量程对应上,再通过公式代入就可以了,公式就是实时温度T=(D-D0)/(DM-D0)*(TM-T0)+T0
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子200CN模拟量通道
西门子模拟量模块教程
plc模拟量数值范围
西门子200模拟量模块