11问答网
所有问题
当前搜索:
通风管道抗震支架设计规范
多大风
管
需要安装
抗震支架
?
答:
直径大于200的高度超过5米的风
管
就要安装
抗震支架
了,但是一般6级抗震烈度的场地是不需要考虑抗震问题的,7级以上就要严格考虑地震加速度了。
抗震支架
的支撑形式与设置原则
答:
纵向
抗震支架
是指斜支撑水平投影方向平行于
管道
轴线。纵向支撑用于消除地震水平荷载中平行于管线方向的荷载,防止管线在地震中整体纵向位移。不同于侧向支撑,纵向支撑在系统中设置的数目较少,每个直管段应至少设置一个纵向支撑支吊架,当两个纵向支撑间距超过设计最大间距,需要按《建筑机电工程抗震
设计规范
》...
抗震支架
长度要求
答:
4.内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽;5.防排烟风道、事故
通风
风道及相关设备;6.吊杆长度小于 300mm 的悬吊
管道
可不进行
抗震设计
。此设计范围内是必须执行的,
规范
内的强条。
抗震支架设计
要求:1.每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架 2.当两...
2017消防新规在什么情况下
管道支架
采用 安固士
抗震支架
答:
安固士
抗震支架
、GB50981-2014规定了需进行抗震支吊架的设置范围:Ø悬吊
管道
中重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备;ØDN25以上的燃气管道;ØDN65以上的生活给水、消防管道、柔性连接的质量为9kg~25kg的管道附件以及刚性连接的质量大于25kg以上管道附件;Ø矩形截面面积大于等于0.38m2...
谁能说说,排烟
管道
需要设置
抗震支架
么?
答:
要。根据GB50981-2014《建筑机电工程
抗震设计规范
》5.1.5条的要求,是要设置的,而且是黑体字,属于强制性条文。请采纳谢谢
抗震支架
是什么?和普通支架有什么区别
答:
1、抗震支吊架是用于支承水管、风
管
、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。2、依据 GB 50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。二、
抗震支架
的组成 1. C型钢、...
抗震支架
一般多少米一个?
答:
155.55元/副(单向)、195.38元/副(双向)。
抗震支架
、包含装配式抗震支架(成品支架)的计量单位为副,也就是我们说的套。我们知道抗震支吊架主要用于建筑给水排水、消防、供暖、
通风
、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,根据使用领域安装形式和所使用的配件也是不一样的。总体而言,抗震...
在什么情况下需要
抗震支架
?
答:
方面一:对于日常生活中的消防管道、空调管道和冷热水等管路系统都可以使用
抗震支架
,也包括在一些悬挂管道中,当所有设备超过1.8KN时也能使用这种设备;当生命供水和消防管路系统具有同等DN65时也能使用抗震支架,以此来达到安全保障。方面二:该设备也可用于空调和
通风管道
内,尤其对于直径大于或等于0.7m...
建筑面积4万需要多少吨
抗震支架
?
答:
(3)矩形截面面积大于等于0.38m2 和圆形直径大于等于0.70m 的风道可采用
抗震支
吊架,风道抗震支吊架的设置和设计应符合本
规范
第8章的要求。(4)防排烟风道、事故
通风
风道及其设备应采用抗震支吊架。(强条)燃气部分:(1)对于内径不小于25mm 的燃气
管道
应进行
抗震设计
;(2)燃气管道通过隔震层时,...
镀锌
通风管道抗震支架
是安装在保温层外面吗
答:
保温风管的支吊架装置宜放在保温层外部,保温风管不得与风
管抗震支
吊托架直接接触,应垫上坚固的隔热防腐材料,其保温厚度与保温层相同,防止产生冷桥。
抗震支架
安装在保温层外面,可以确保管道运行的稳定性、安全性和正常性。如果需要使用抗震支架,请您按照
通风设计规范
进行规范安装、定期维护等。