11问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管属于中压还是高压
消防
排烟
系统的
风管属于高压
风管吗?
答:
消防
排烟
系统的
风管属于中压
风管。风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别,其类别划分应符合表4.1.5的规定。系统类别 系统工作压力 P(Pa) 密 封 要 求 低压系统 P≤500 接缝和接管连接处严密 中压系统 500<P≤1500< DIV> 接缝和接管连接处增加密封措施
高压
系统 P>1500 ...
防排烟
风机风压600pa,
风管中压风管
吗
答:
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 系统工作压力500Pa<P≤1500Pa
属于中压
系统。风机全压600Pa,
是中压
系统,接缝密封处理按中压要求;但
排烟
系统
风管
钢板厚度可按
高压
系统。
消防加压送风
风管
厚度是按中低压厚度
还是高压
厚度?为什么?
答:
是中
低压的。
风管
系统的压力划分为低压P≤500Pa;
中压
为500<P≤1500Pa;
高压
为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压送
风防
烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层的...
求教消防
防排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按
高压还是
中低压
答:
消防
防排烟
系统中,加压送风的
风管
厚度按中低压。机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
地下室消防
排烟
双速风机系统
属于高压
系统吗?
答:
其实看排烟风机的参数,一般
是属于中压
系统。但是规范要求
排烟风管
按
高压
系统来考虑厚度。
防排烟
系统的
风管
用什么材料做?
答:
75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防
防排烟
系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱
风管
必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度省辖市
中压
,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须使用不燃材料制作。
下列材料中适用于低压、
中压
空调系统及潮湿环境的
风管是
( )。
答:
酸碱性环境和
防 排烟
系统不适用;聚氨酯复合
风管
适用于低、中、
高压
洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和
防排烟
系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于
中压
以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
适用于低、中、
高压
洁净空调系统及潮湿环境的
是
( )。
答:
故选C。玻璃纤维复合
风管
适用于
中压
以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和
防排烟
系统以及相对湿度90%以上的系统不适用,故A错误。酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对
高压
及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用,故B错误。硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统,故D...
适用于低、中、
高压
空调系统及潮湿环境的
风管是
()。
答:
酸碱性环境和
防排烟
系统不适用;聚氨酯复合
风管
适用于低、中、
高压
洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于
中压
以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
共板法兰
风管
能用在消防
排烟
吗
答:
不能用在消防
排烟
系统 在正压送风系统中 部分地区是可以使用的 我上个项目正压送风系统就是使用共板法兰的 但排烟系统是用的角钢法兰
风管
毕竟共板法兰适用于中低压系统 建议查询施工规范 望采纳!
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜