11问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管属于中压还是高压
风管
2米以上的
是
不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于
排烟
系统...
答:
排烟风管属于高压
系统,共板法兰只能用于低
中压
系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防
防排烟
系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
消防加压送风
风管
厚度是按中低压厚度
还是高压
厚度?为什么?
答:
是中
低压的。
风管
系统的压力划分为低压P≤500Pa;
中压
为500<P≤1500Pa;
高压
为1500Pa<P。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送
风防
烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层...
消防
排烟风管
验收规范。
答:
排烟风管
按
高压
验收,人防也只有厚度要求,跟高压风管基本相同。
排烟
管道
是 高压
系统吗?
答:
大部分
属于中
低压系统!
高压
系统应该属于人防方面的
排烟
!民用排风(烟)是按照中低压系统计算!!!看风机的选型就可以!
消防
排烟是中压还是高压
答:
这个消防
排烟
根据风压一般都
是中压
的居多的,但是规范要求的是需要按照
高压
考虑的,
,暖通空调的
风管
根据系统工作压力分为低压系统
中压
系统
高压
系统,我想...
答:
这个。得在相关规范或设计手册里有的。消防
排烟
为高压系统,普通舒适空调为低压系统,洁净室净化空调为
中高压
系统。
防排烟风管
可以使用共板法兰吗?依据是什么
答:
共板法兰镀锌风管可以用到排烟管道上。共板法兰的使用范围为低
中压
系统,且风管长边小于等于2000mm的风管,只要
排烟风管
长边≤2000,压力在1500Pa(中
高压
分界点)以内,是可以用的。
防排烟
系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标规范里,没有强制规定共板...
...P=690PA;Q=37596m3/h,P=364PA,N=16/13kw,
风管是
低
还是中压
...
答:
中压
的,需要防噪音的话还是柜式的稳当点。我司 长 期 批发供 应 此类 风机--- 广 州 市 安 达 鑫 机 电
加压送风及
排烟
管道可以用共板法兰吗
答:
共板法兰的使用范围为低
中压
系统,
防排烟
系统
风管
需要不燃材料制作,排烟管道可以拱板法兰施工。压力在1500Pa(中
高压
分界点)以内,回风管一般
是中
低压,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。应该可以用共板法兰风管。再看看别人怎么说的。
防烟系统的
风管
一般是多厚的?
答:
75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防
防排烟
系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱
风管
必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度省辖市
中压
,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须使用不燃材料制作。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排风管按中压还是高压
消防排烟属于高压还是低压
防排烟系统按中压
消防风管高低压怎么分
防排烟镀锌风管规格厚度
防排烟风管强度试验
排烟风管属于什么压力
风管的严密性试验压力取多少
风管系统压力等级跟风机有关系吗