11问答网
所有问题
当前搜索:
防排烟风管属于中压还是高压
防排烟风管
的连接方式规范
答:
2. 插接式连接:适用于矩形或圆形风管的连接。首先制作专用的连接管,然后将其插入两侧的
风管中
,接着使用拉铆钉固定以保证连接的紧密性。3. 插条式连接:这种连接方式主要用于矩形风管。将不同形状的插条插入风管的两端,并进行压实以确保连接牢固。4. 软管式连接:此方式用于将风管与散热器、静压...
怎么区分暖通工程中的
风管
?那些是新风?那些
是排烟
,排风,送风,回风...
答:
(3) 排油烟,饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出,使用圆形的
风管
就是油烟囱。在这里,螺旋风管该叫做油烟管。(4) 除尘。有些工厂生产车间很多尘埃,需要专门的除尘装置,其中风流量较大的管道,可使用螺旋风管。(5) 散装物料输送。有些工厂的生产过程中,需要输送松散的颗粒,特别是...
哪些
风管
可用于
防排烟
系统?
答:
材料三:聚苯。根据国家标准GB8624-2006中聚苯的防火性能为B1级,彩钢板防火性能为A1级,双面彩钢复合聚苯
风管
综合防火等级为B1级,所以聚苯材料不适用于
防排烟
系统,消防验收无法通过。材料四:玻镁。玻镁,化学系统是氯氧镁水泥,根据国家标准GB8624-2006中玻镁的防火性能为A1级,氯氧镁水泥的物理性能...
施工时,消防管、
风管排烟
、给水、排水的上下层排列顺序,有无规范要求...
答:
管道排列有基本原则:1、竖向电上水下 2、有压管道让无压管道 3、小管让大管 最关键的一点:结合现场情况分析。像您这种情况,我只给个优先考虑顺序,以供参考:排水(需要坡度,故优先考虑)——
风管排烟
(因管道截面大,返弯不易)——消防管(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)——给水...
防火
风管
一般都是什么材质
答:
采用金属、非金属薄板或其他不燃材料制作而成,其中非金属材料一般采用硬聚氯乙烯、玻璃钢等,金属材料一般为镀锌薄板。另外,采用不燃材料面层与绝热材料内板复合制成的
风管
称为复合风管。防烟与
排烟
系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm...
消防正压送风竖井未装
风管
怎么处理?
答:
但是最新的2023年3月1日,最新规范《消防设施通用规范》GB55036-2022即将实施!新规取消了《建筑防烟
排烟
系统技术标准》GB51251-2017对内衬
风管
的强制性要求。届时,是否内衬风管就由设计图纸确定。如果设计院还是要继续要求设置竖井风管,我们原来有直接从屋面一节节放下去安装。这个很困难。
消防
排烟风管
一般都是什么材质
答:
第二种:金属
风管
耐火包覆系统 金属风管耐火包覆系统是在原金属风管外表面填充50mm岩棉,并采用9mm镁晶风管板材覆面。包覆后原金属风管耐火完整性与耐火隔热性提升至三小时,可保证
防排烟
系统在火灾中正常运行,满足GB51251—2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》中消防系统对通风管道耐火极限的要求。适用...
1、 消防类风机的界定范围
是
什么? 一个工程中,
防排烟
风机、正压送风机...
答:
设计上可以把排
风管道
和排烟管道做为公用管道,排风口设置70度防火阀,一般这样的场所少,公用管道但不公用风机,发生火灾时排烟风机停止,关闭70度防火阀,同时启动高速排烟风机。所有风管跨防火分区还要设置280度防火阀。以上是以个8年消防设计师的经验。且法规
防排烟
设计规范上也有规定。
防排烟风管
耐火极限0.5h、1h、1.5h分别应该怎么做,要具体做法。_百度知 ...
答:
这个0.5小时的钢板
风管
直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。 GB51249-2017第...
某工程设计说明中说空调系统用一种
风管
;通风、
防排烟
系统用另外一种风...
答:
防排烟
系统:正压送风机 排烟机 通风系统:送风机 排风机 空调系统:新风机组 空调机组 风机盘管 新风机组和空调机组带的回
风管
、送风管、新风管、进风管都属于空调系统