防火阀连锁停风机规范
消防验收
规范
进
风机
电动风口需要
连锁
吗
答:
不需要的,这个只要是不是消防补风
风机
或者正压送风机的其他的送风机都不需要联动的。
消防送风补
风机防火阀
需要
停风机
吗?
答:
需要的。在风阀接线到控制箱就行了
防火阀
和防烟分区阀的区别是什么?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);排烟
风机
口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
防火阀
动作信号和反馈信号是什么?
答:
这个是防火阀执行器的,动作指的是需要接联动电源24v线的,信号指的是动作后通路的反馈,动作前通指的是未动作前是通路,动作后是短路的。用于
防火阀停风机
的,动作后通指的是动作后的触点是通路的,可以作为报警信号的反馈护着是联动其他的设备的,例如送风机的防火阀70度动作后闭合通路反馈。正确的...
防火阀
和排烟阀有什么区别
答:
风管止回阀安装在通风或空调管道中,风机运转时叶片扬起气流顺利通过,
风机停
转时阀叶关闭,防止气体倒流。但要求风管中的风速不能小80m/s。排烟风机一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立排烟系统等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。
防火阀
是安装在...
常开
防火阀
和常闭防火阀是怎么布线的啊?
答:
还有一种常闭的
防火阀
,接到火警时联动打开用于排烟,烟气温度达到熔断温度后自动熔断关闭。有两对线与输入输出模块相连,一对是24V控制线,用于控制打开风阀;另一对是信号反馈线,用于将状态信号传给火灾报警控制器。另外一种安装在排烟风机房进口处的280度防火阀,需要联动
停止风机
。也是接两对线,一对...
防火
伐关
风机
时怎么接设备?
答:
一般厂家的排烟机与防火阀之间有连接线,防火阀熔断后可直接
停风机
。而防火阀与多线联动一般没有线连接,停风机都是靠
防火阀门
关闭后给报警控制器关闭的反馈信号,主机在自动状态下会通过联动关系再停风机。
防火阀停风机
原理
答:
到280度后,
防火阀
就关了.
风机
也停了.. 弱电模块控制的吧.
...要控制的话是不是只要
风机
吸入口出的一个
防火阀
能控制风机启停吗...
答:
正压送风阀联动控制送
风机
启动,不控制停机。正压风机进风口不设
防火阀
的 防火阀通过风阀机构与风机控制柜间的连线直接控制风机,不需经过报警主机,但会将启、闭状态反馈给主机
排烟
防火阀
的动作温度是多少
答:
所在防烟分区的排烟口或排烟阀开启,排烟
风机
通过排风管道(风道)、排烟口,排除燃烧产生的烟气和热量。但当排烟管道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火,如不
停止
排烟,烟火就有可能通过烟道扩散蔓延到其他区域的风险,可能造成更大的伤害,必须在区域分隔的关键部位安装排烟
防火阀
。
棣栭〉